Jag har en situation där 2 "PVC ger en ledning från källaren till vinden via utsidan av huset. Som sådan klassificeras det som en våt eller fuktig plats och NM-B-tråd kan inte användas i det avsnittet av ledningen, vilket val finns det för närvarande än UF-B?
Det enda som krävs för 240 volt 3-tråds (röd / svart / neutral / jord), antingen 12 gauge eller 10 gauge, för närvarande på 20 amp-brytare, förutsätter inte att någonsin gå över 30 amp-behov, det här är för AC air handler på vinden.
Ledningen är 2 "och önskar hålla ledningens ändar öppna så att RG-6-koaxialer eller CAT-6-kablar kan göras för att nå vind och sedan ner till andra våningen. Endast en körning på 12 / 3 eller 10/3 behövs från källaren upp till vind genom yttre 2 "ledning för att nå AC lufthanteraren på vinden. Endast möjlig rymdfråga finns vid en 2 "LB-ledningskropp.
Från utgången från lastcentret till ingången till 2 "ledning i källarlocket skulle ledningen inte vara i ledningen . Och på vinden från kanalutgången till Jbox på AC-enheten skulle ledningen inte vara i ledningen
Dra kabel genom ledning är ett eländigt jobb - NM och UF-kablar använder solid tråd, vilket gör dem väldigt styva och jackan gör dem bara styvare och svårare att dra sig, speciellt runt böjar. Istället vill du ta några enstaka ledningar rankade för våt platsservice (du kan få THHN / THWN-2 dubbelsignerade enstaka ledare i stort sett var som helst byggnadsmaterial säljs) och dra en lämplig bunt av de genom din kanal istället för en kabel.
Detta kommer att göra ditt drag enklare då och där eftersom buntens mindre styva och snag-benägna på grund av att inte ha en jacka; Dessutom kan du få strängad THHN / THWN-2 tråd på de flesta ställen, vilket gör din dragning enklare än strängad tråd slår solid tråd av samma storlek på flexibilitet, varje gång . Bara inte någonsin försök att komma undan med att skjuta jackan från en kabel för att komma vid ledningarna inuti - kablar inuti kablar är inte markerade för användning utanför kabeljackan!
Med enskilda ledningar i ledningen måste ledningen vara komplett mellan lådor. Så det innebär helt enkelt att du behöver en lämplig låda i varje ände av körningen, monterad inomhus, så att du kan göra splitsar till övergången mellan NM och ledningar i ledningen.
Du kan inte placera nätverks- eller koaxialkablar i samma ledning som strömkablar - detta regleras av 800.133 (A) och 820.133 (A), inte 300.3 (C).
Röret kan användas på två sätt:
"Wire", som du refererar till det, är faktiskt en multikabelkabel som innehåller flera faktiska ledningar, såsom NM, UF och liknande. Generellt dra kabel genom ledningen är en handling av masochism. Men # 12 eller # 10 fast kabel kommer lätt att dra genom 2 "ledning eftersom det är vildt överdimensionerat för en enda # 10 krets (överdimensionerad är bra). Visser lättare än # 0000 aluminium THWN enstränga sätter man vanligtvis 2".
Du kan inte sätta lågspänningsledningar eller kommandor i samma ledning med nätspänning . Inte ens en fråga.
Redigera:
Suck ... OK ... ja det finns ett ett undantag , men det är helt värdelöst för ditt mål, alltså min hastiga armvåg. Vad du vill göra har kommit ut ur nätkabeln + dataledningen till en täckplatta med en Ethernet, kabel-tv etc. uttag, sedan på din kabelbox eller dator. Det är det du inte kan göra eftersom det betyder att kretsen inte är helt i ledningsmetoder för klass 1. Kör två ledningar om du vill ha det.
Undantaget är avsett för industriella kontroller, 24V-baserade kontorsbelysningskontroller, den typen av saker.
Det finns ett annat undantag, men det innebär att du kör helt icke-metallisk fiberoptisk kabel inuti nätledningen.