Om systemet körs normalt när termostaten kräver värme, men inte när fläktkontrollen byts till läge ON
. Det finns kort någonstans mellan termostaten och G
-terminalen.
Titta på dokumentationen för enheten, det verkar vara ett relä på brädet som styr fläkthastighetsvalet. Värmehastigheten är ansluten till den normalt öppna kontakten, medan kylhastigheten är ansluten till den normalt stängda kontakten. När termostaten kräver värme dras reläet och värmefläktens hastighet används. Om termostaten inte kräver värme, kommer fläkten att köras i sval hastighet. Även om dokumentationen anger att fläkten kommer att köras vid värmehastighet, om inte i kylningsläge, visas det inte så långt i kopplingsschemat.
- Kontrollera anslutningarna på kablarna
Y
ochG
på termostaten och styrkortet. - Kör ett kontinuitetstest på ledningarna
Y
ochG
för att försäkra att det inte finns några shorts. - Se till att det inte finns någon bygel mellan
Y
ochG
på termostaten eller styrkortet.
Ugnen gör inte mycket när termostaten kräver fläkt eller kyler, annat än att slå på fläkten. Så det borde inte finnas många platser för att vara kort.
Det andra du kan försöka är att köra fläkten med en annan hastighet när du är i kylningsläge. Du vill inte köra systemet på så sätt länge, eftersom det kanske inte trycker på tillräckligt med luft genom systemet och kan orsaka att förångaren fryser. Detta kommer att berätta om höghastighetskranen på fläktmotorn är dålig, men jag är inte säker på varför ett fel på ledningsspänningssidan skulle leda till att lågspänningssäkringn skulle dyka upp.
PARK
-kontakten på kontrollkortet. COOL-H
-terminalen till PARK
-terminalen. COOL-H
-terminalen. Detta bör driva fläkten i medelhög hastighet, när systemet kräver coolt. Om systemet fungerar i denna konfiguration betyder det att höghastighetskranen på motorn är skjuten och att motorn sannolikt behöver bytas ut. Återigen är jag inte säker på varför det skulle blåsa en säkring på lågspänningssidan, så jag är inte övertygad om att det här är problemet. Det är bara en sak att försöka.
Utan att verkligen hämta mina händer på systemet och peka runt, finns det inte mycket annat som kan göras långt ifrån. Förutom att säga, gå igenom hela systemet och kolla alla växlar och reläer för shorts.
För referens är detta ledningsdiagrammet jag jobbar med (som kanske eller inte är korrekt, men det verkar vara dokumentation för din enhet baserat på modellnumret du gav).