Can Jag kör endast hots till utomhus säkerhetsbrytare

1

Jag vill installera en säkerhetsbrytare (SIEMENS LNF222R) för att koppla bort en belastning på mitt hus. Kan jag bara köra hots (svart och rött) till den här rutan och köra neutralt och markerat till apparaten och ändå vara upp till kod? Eller behöver jag köra alla fyra ledningarna till säkerhetsbrytaren, sätt in kabelnötterna på marken / neutrala ledningarna i strömbrytaren och anslut hotsna till strömbrytaren?

Om jag bara kör den röda / svarta, behöver de vara inuti en ledning för att kunna koda? Ledningarna kommer att köras längs taket på en oavslutad källare.

    
uppsättning bbarke 24.10.2017 09:58

2 svar

2

Du har två val

Du kan antingen köra alla ledningar till strömbrytaren och sedan köra alla ledningar från omkopplaren till apparaten (med hjälp av kabelnötter eller skruvskruvskruvar för neutral och jord om omkopplaren inte ger neutrallägen och markstänger) eller du kan köra hots, neutrala och markerade till apparaten och sedan köra en 240V switchslinga ut till strömbrytaren där de omkopplade hotsna släpper ut och de omkopplade hotsna kommer tillbaka.

Eftersom detta troligtvis är större än en 20A eller 30A krets och / 4 NM inte är tillgänglig i större än 10AWG, är det bättre att köra alla fyra ledningarna till strömbrytaren. Att använda stavar mot muttrar eller uppsättningskruvar är till för dig - bara se till att omkopplingshöljet är ordentligt jordat via en pigtail om du gör det senare.

    
svaret ges 24.10.2017 13:48
1

Topologiskt måste alla ledningar ske i en trädstil, aldrig en slinga eller en triangel.

Du kan koppla den här i en sträng eller en Y, aldrig en triangel.

Till exempel är det OK att ha tillgången på vänster sida av Y, apparaten på höger sida av Y, och strömbrytaren längst ner. I det fallet går marken och neutralen över Y: s översta två grenar, marken och de två alltid-hotsna går ner till vänster två grenar av Y, och de två omkopplade hoten går upp de högra två grenarna.

Och den här undre grenen är svår eftersom alla 4 ledare måste vara i samma kabel eller ledning, och de gör inte 4-tråds + jordkabel i stora storlekar, så det skulle behöva vara ledning.

Om du sätter en klampameter runt klumpen av ledningar var som helst på Y, skulle den läsa 0 ampere, eftersom strömmen strömmar i alla ledningarna skulle avbryta varandra. Det betyder ingen EMF-utsläpp och ingen jätteströmuppvärmning av allt metall i närheten.

När strömmen går i en loop (den dåliga saken) blir slingans mitt kärnan i en transformator (som inte är laminerad för att förhindra virvelströmmar) och oförutsägbara saker händer, inklusive energiförlust, uppvärmning av komponenter och störa människor som är EMF-känsliga. Det sparkar upp ett ganska stort magnetfält, så det är inte förvånande för mig om vissa människor kan känna det.

    
svaret ges 24.10.2017 17:50