Om # 10 AWG-kabeln är skyddad med en brytare som krävs för att skydda 30 ampere, skulle du behöva skydda # 12 AWG-kablarna (och de medföljande apparaterna) vid en lägre ampacitet.
Jag arbetar på en befintlig struktur som var utrustad för att vara en livsmedelsbutik, så en majoritet av kryssrutorna är 3 fas och över 240 volt service eller högre. Mitt problem är att det finns två 120 volt anslutningsboxar som ansluter till alla 120 volt uttag i hela butiken.
Det finns redan ca 5 behållare bundna i en låda med 10 gauge tråd. Behöver jag 10 gauge tråd för att binda in i denna existerande krets eller kan jag använda 12 gauge kabel eller kommer den att bära för mycket belastning?
Matar vanliga NEMA 5-15 behållare (flertalet), kretsen (dvs brytaren) måste vara 15A eller 20A. Du får inte placera dessa behållare på en 30A-krets (brytare)!
Du får alltid använda större tråd. En 20A krets kräver 12AWG trådminimum, men du kan använda 10AWG.
Så sannolikt måste du byta brytare som betjänar ledningarna till 120V / 20A, förläng sedan med 12AWG-kabel.
Var väldigt försiktig med konstiga och farliga spänningar, inklusive 136V, 208V, 277V eller 480V. Dessa spänningar kommer gärna att döda dig. Om du inte vet vad du gör i kommersiella paneler, ta dig av dem och ring en elektriker.
Eftersom du är kommersiell, och därför i ledning, har du alltid möjlighet att fiska ytterligare ledningar i rörledningen. Du kan ha upp till 4 kretsar per kanal utan komplikationer. Pro tips: Du kan välja mellan 11 trådfärger, så använd olika färger än de som redan finns.
Om # 10 AWG-kabeln är skyddad med en brytare som krävs för att skydda 30 ampere, skulle du behöva skydda # 12 AWG-kablarna (och de medföljande apparaterna) vid en lägre ampacitet.