Är det koden att ta bort en jordtråd istället för att ansluta den? [duplicera]

7

Jag bytte ut en vanlig ljusströmbrytare och märkte att strömbrytarens jordkabel (grön) inte var ansluten till någonting. Den var ansluten till omkopplaren i ena änden och till en hopkoppling i motsatt ände, men inga andra kablar var inkluderade i kabelnätet. Wirenut avslutade helt enkelt den enkla jordningstråden.

Detta strider mot min förståelse för hur en jordartstråd ska anslutas, men den här byggnaden är helt nybyggd och så måste den ha gått igenom inspektion nyligen. Är detta ett giltigt sätt att markera en ljusbrytare och i så fall varför?

    
uppsättning Brian P. Hamachek 15.11.2017 13:43

3 svar

10

Jordtråden ska vara ordentligt ansluten tillbaka till boxens jordanslutning, eller tillbaka till jordlinjen om det inte finns någon jordanslutning i lådan.

Vissa kommer att hävda att metallskruvarna ger jordning till plattan och så är jordtråden överflödig.

Det finns emellertid två problem med det.

  • Skruvarna och skruvhålen är mycket lös tolerans. Skruvarna vrider runt i dem. Plattan i sig blir målade över, OFTEN. Eventuell färg eller annan förorening, t.ex. gipsplastdamm, kan komma in i skruvgängorna och bryta den elektriska kontakten ganska enkelt. Det lämnar din platta ojordad.

  • När man arbetar på strömbrytarna är det inte ovanligt att låta dem hänga ur lådan medan elektrikeren, eller skulle vara elektriker / E.R. bete, arbetar på kretsen som helhet. Om du inte ansluter jordtråden är plåten återigen uppenbarligen ojordad.

  • Koden i ditt område kan indikera att det inte är nödvändigt, så det kan inte vara lagligt "giltigt", men för fullständig säkerhet borde du alltid ansluta den.

    VAT: Inspektörer inspekterar inte varje uttag, det skulle ta för lång tid. Istället testar de normalt ett par test och litar på att elektriken följde samma standarder överallt. Elektrikeren, som inte vet vilka utlopp inspektören ska testa, är därför "lockad" för att göra dem på samma sätt.

        
    svaret ges 15.11.2017 15:41
    6

    Trådmuttern var för att förhindra att den nakna ledningen kontaktar allt som är laddat i lådan. Eftersom själva lådan uppvisar metall, är det troligt att lådan själv är jordad. Det är inte bra, men inte farligt.

    Det föredragna sättet att hantera jordning till lådan är att använda ett jordningsklipp

        
    svaret ges 15.11.2017 16:34
    4

    Den gröna jordkabeln på den dimmeren behövs inte för att dimmeren ska fungera korrekt. Det är nödvändigt att uppfylla säkerhetsbestämmelser och FCC-strålningsregler. Det är dock förmodligen överflödigt eftersom bilden visar en metallkorg som förmodligen redan är jordad. I detta fall ger metallförbindelsen mellan dimmermonteringsörerna och lådan säkerhetsplatsen och RF-sköldanslutningarna.

    Den enkla jordtråden var täckt med en trådmutter så det gör ingen oavsiktlig kontakt med någonting som lever i lådan.

        
    svaret ges 15.11.2017 14:41