Är en duplexbehållare räknad som en eller två uttag för grenberäkningar?

0

Vid räkning av behållare eller uttag för en grenkrets (där gränsen är vanligtvis 10 eller 12 uttag), räknar en typisk duplexbehållare som en eller två? Det verkar som om de båda räknas som två, men jag har problem med att hitta något som förtydligar att (ett inlägg jag såg sa två på samma oktal som en).

Jag kopplar upp ett elektroniklaboratorium och jag behöver massor av uttag. Detta löses vanligtvis med långa strömlister som innehåller 10 eller fler uttag. Jag ville sätta i tre 2-gångs lådor med dubbelsidig behållare i varje ställe. Det är 12 eller 24 butiker, beroende på tolkningen.

Så är det här en eller två behållare / uttag?

Tack!

    
uppsättning Rick 13.02.2018 02:55

3 svar

1

Låt mig först och främst påpeka att det finns en NEC-gräns för hur mycket behållare du kan sätta på en krets (se bild 220.4). För det andra har jag bifogat sidan i 220.14 i NEC handboken som svarar på din fråga om hur dina behållare räknas på en krets (Bild 220.3). Du är välkommen att läsa hela sidan.

Jagföreslåratteftersomduangerattduinstallerarquadsförentekniskbänkanvänderdufaktisktberäkningenför"Fixed Mutlioutlet Assembly" NEC artikel 220.14 (H). Jag har bifogat den sidan också (se bild 220.2).

Tänk på att NEC är ett minimikrav och bör betraktas som sådant.

Lycka till lycka

    
svaret ges 13.02.2018 14:32
3

Det finns en gräns för antalet pluggar för icke-bostadsprojekt.
NEC 220.14 (I) Varje ok räknas vid 180 VA. Om det finns ett uttag, räknas två uttag (vanligast) eller 3 uttag som 180 VA. Om det finns (4) eller fler butiker räknas det som 90 VA per uttag.

Vad du beskriver, en dubbelbandslåda, med (2) duplexuttag motsvarar 360 VA. Att ha totalt (3) par av dubbelsidig utlopp kommer att vara 360 * 3 = 1080 VA. Eftersom varje duplex är 180 VA kan den också räknas som 180 * 6 = 1080 VA.

De långa strömremsor som du brukar använda med 10 eller 12 uttag kallas vanligtvis plugmold. I NEC kallas det en fast multioutlet-enhet. Per NEC 220.14 (H) beror belastningen på om pluggarna används samtidigt eller inte. Samtidig användning motsvarar 180 VA per fot av längd. Icke-samtidig användning är lika med 180 VA per 5 fotlängd.

    
svaret ges 13.02.2018 14:32
0

Dess två behållare

En duplexbehållare är två behållare , som delar samma enhetens ok - du kan också få en singel behållare på ett ok, vilket ser ut så här (produkt i bilden endast för illustration):

    
svaret ges 14.02.2018 00:10