Är det ok att en varm tråd ansluts till två separata brytare?

3

Jag försökte nyligen byta min ljusbrytare med några smarta switchar, men när jag öppnade den var ledningen lite konstig för mig.

Den första omkopplarens topp var piggy tailed / ansluten till botten av den andra ljusströmställaren. Är det rätt?

Jag har tagit med bilder och en dålig handritad bild.

    
uppsättning Dan 23.10.2017 17:07

3 svar

7

Det är ett perfekt funktionellt sätt att dela upp en enda varm (markerad grön i din skiss) för att ge ström till två separata omkopplade armaturer. De flesta smarta omkopplarna kräver emellertid en neutral ledare i omkopplarboxen, så det kan vara en permanent anslutning för "smart" kretsen.

Det är svårt att berätta om du har det här eftersom alla dina ledare har samma färgisolering. Det ser ut som knappar och rörledningar, så det finns en tydlig möjlighet att neutralen inte är närvarande i omkopplingsboxen. I äldre kretsar var det inte ovanligt för installatören att springa varm på fixturer via en bana och returnera neutralen till säkrings- / brytarepanelen via en helt annan väg.

    
svaret ges 23.10.2017 17:11
3

Med enkla brytare är topparna och bottnarna utbytbara. Det blir mer logiskt om du byter terminaler på en av omkopplarna, så tjänar alltid-hotsna till exempel Överst på omkopplaren, och den omkopplade hettan betjänar bottnen på varje strömbrytare.

När du har gjort det logiska "shift", är det ganska lätt att förstå, och mycket normalt och korrekt sätt att leda, förutsatt att neutralerna till båda lamporna återgår till samma neutrala.

    
svaret ges 23.10.2017 18:16
0

Det var tillåtet med äldre koder. Det är inte nu. Pigtails förenade i en trådmutter bör användas för att ansluta en enda tråd till flera terminaler.

    
svaret ges 26.10.2017 10:12