Hur plumbar jag LP-gasledningar för flera saker? Tiki facklor, grill, rökare

0

Jag är en erfaren DYIer och börjar min forskning om att bygga mitt däck. Jag skulle vilja plumb det för åtta tiki facklor, en grill och en rökare. Jag har erfarenhet av VVS-gas, jag plumbed mitt sista hus för naturgas. Jag skulle vilja veta var jag ska svara på mina frågor om "Kommer jag att få tillräckligt med tryck för att driva alla samtidigt" och "Hur många facklor kan jag köra i en enda rad."

    
uppsättning eric sanderson 20.01.2014 22:57

1 svar

1

Du frågar verkligen en flödesfråga. Hur många CFM (kubikfot per minut) har en viss rörtillförsel. Den övre gränsen är mätarens kapacitet / rörstorlek från gatan.

Varje enhet har ett maxflödesvärde. Lägg till dem och jämföra med storleken rör som du planerar att använda. Öka rördiametern vid behov (upp till storleken som kommer in i mätaren.

    
svaret ges 21.01.2014 00:03