Can en diskmaskin och bortskaffare vara på samma 20 ampere krets?

0

Jag är på väg att byta kök i en lantgård från 1925, som tar bort knopp och rör. Har ny 100 amp service och kommer snart att dra 12/2 cu thhn till makten. Köksavfall skräp bortskaffare och diskmaskin. Överväger att placera dessa två applikationer på en / samma 20 amp gfci krets. Skulle uppskatta några tankar om anständighet att göra det. Behöver dessa objekt separata kretsar? Är det önskvärt att ha dessa på egen krets eller är det onödigt. Tack

    
uppsättning Stephen Morrison 23.04.2016 17:52

1 svar

1

I ett kök behövs minst 2 20 amp-kretsar. När jag lever en särskild krets krävs för diskmaskiner, har de flesta av de hus som jag har kabelanslutna 4 grenkretsar eller 5. Jag lägger vanligtvis kylskåpet i sin egen krets, en mikrovågsugn och bortskaffande på Thiers egen krets, om det finns papperskorgen komprimera bortskaffandet och komprimeraren. I vissa fall där ett 120 uttag behövs för en gasspis eller kokkärl lägger jag på samma som mikrovågsugnen. Det finns inget kodkrav för denna många krets men tillstånden kostar bara ett par dollar per brytare och några extra meter tråd. Jag har fått uppgradera ett par kök under åren och bara en som jag installerade som ägaren klämde pennies och det kostade honom nästan 3k att göra vad mitt förslag var på 400 $ besparingar upp framför.

    
svaret ges 23.04.2016 22:49