Skulle en extra cirkulationspump installeras på tillförsel eller retur?

0

Jag lägger till en ny 007 cirkulationspump för slutet loop-system. Problemet är att en av radiatorerna på en tredje våning inte värmer försökte rena luft (det är en ny tillsatt radiator). Det blir varmt när jag kontinuerligt släpper ut luft / vatten från returröret, men det verkar inte som att det finns tillräckligt med tryck för att göra det själv. I källaren har jag ett 1 "slingrör och ut av det 1/2" grenen kommer ut till radiatorer. Korrekt sätt skulle vara att använda mångfaldigt, men det är ekonomiskt inte genomförbart just nu.

Så jag vill lägga till en ny Taco ciculator pump bara för den linjen (ny radiator på tredje våningen eftersom det inte har tillräckligt med tryck). Monterar jag pumpen vid retur eller matning? Vilken riktning ska pilen peka på?

    
uppsättning Kamsu 05.11.2016 18:06

1 svar

0

Titta på de befintliga 1 x 1 x 1 / 2inch teesna. Titta närmare; har de pilar som pekar längs 1 tums längd? Har de några märkningsbokstäver eller ett namn. Om de gör det kan de vara monoflo tees. Rör 1-tums rörslingan runt hela systemet eller är den reducerad när den kommer längre från pannan. Du måste svara på alla dessa frågor för att kunna identifiera vilken typ av system du har. Den nya radiatorn du lagt till kan du lägga upp en bild av den. Köpte du det nytt eller är det en gammal rad. vissa rad kan endast användas på ångsystem. Om ditt system är ett monoflo system måste du installera samma typ tees för att få rad att fungera. Lägg inte till en annan pump tills du vet vilket system du har. Re post och jag kan hjälpa.

    
svaret ges 22.12.2016 22:51