Varför läser jag fortfarande spänning på uttaget när jag stänger av brytaren? [duplicera]

2

Jag har en GFCI utloppslåda ansluten med gulbelagd tråd, som jag tror går till en dedikerad strömbrytare. När jag stänger av brytaren till lådan, läser jag fortfarande återspänning. Är detta inducerad "fantomspänning"? Är det säkert?

Den här utloppslådan ligger under ett badkar, så jag vill vara säker på att det inte finns någon spänning i lådan när jag stänger av strömbrytaren.

De 3 verktyg som jag använde för att mäta spänningen är:

1) Gardner Bender GDT-3190 multimeter (10 MOhm ingångsimpedans) - när den ansluts till uttaget varmt och neutralt, läser multimetern 2.1V på 200V AC inställning.

2) Klein Tools NCVT-2 närhet Spännings Tester - när det är nära den gula ledningen piper pipet för spänningsläsning på 12-48V skala, men inte för 48 - 1000V skala.

3) SPERRY GFI6302 utloppstestare - läser upp hett, så att inte hämta någon spänning.

Tack för hjälpen!

    
uppsättning resident 03.11.2017 20:47

2 svar

0

Med en digital mätare kan du hämta fantomspänning ganska enkelt - en analog mätare är vanligtvis inte så. Läsa 2.1V är typiskt för en linje som passerar alla andra kretsar. Oavsett läsning - arbeta alltid på linjerna som om de är heta! Du vet aldrig vem som har gjort vad - om hemmet ägdes av någon annan - kanske gjorde de något "kreativt". Även vissa "proffs" om de inte följs upp kan göra något som kanske är i kod men inte riktigt vad som ska göras.

Nu låter det som om du byter ut det GFCI-uttaget - se till att du följer anvisningarna i det nya GFCI-uttaget - din neutral är väldigt viktig - så är det självklart också din mark. Anslut dem korrekt. I USA är vit neutralt, svart är varmt och grönt (eller oisolerat koppar) är markerat. Färgen på Jackan som innehåller alla tre trådarna har ingen betydelse.

Som ett FYI: Din gula tråd som du kallar den ... Du borde ha det som ofta kallas Romex-tråd - vilket är en samling ledare som är isolerade i eget isoleringsmaterial (i sina egna färger.) Alla ingår i en jacka-enhet. Se ett exempel på den här länken.

länk

    
svaret ges 04.11.2017 07:29
0

Med AC kan du få fantomspänningar eftersom trådar hämtar signalen från andra ledningar intill dem. Vid mätning av strömkretsar används ofta en lågimpedansmätare. Detta drar i grunden en ganska stor ström för mätning av spänning - vilket är motsatsen till vad vi vill ha med en spänningsmätning i kretsen.

Du kan skapa din egen lågimpedansmätare genom att ansluta en vanlig glödlampa parallellt med dina sonder, till exempel till samma utlopp som du mäter. Du kan inte använda en LED-lampa eller fluorescerande, men något glödlampa eller annan ohmisk belastning (t.ex. brödrost) fungerar.

Om du är osäker, arbetar inte med el . Du har bara haft ett hjärta.

    
svaret ges 04.11.2017 10:58