Hard ledningskondensatpump med jord till ugnen med endast varm / neutral

0

Min1996-oljebränningsluftbehandlareharenhårdkoppladkondensatpumpförACsomnyligendött.Nyarekondensatpumparverkarallteftersomdesitteriväggenviaentreplugg.Jagharinteettuttagnäraugnen(husetärallapansarledningar),såplaneradatttabortnätsladdenfråndennyakondensatpumpenochhårdtråddentillugnensomgjordesmeddenbefintligapumpen.Mennärjagöppnadekryssrutaninutiugnen,finnsdetbaraenhetochneutralanslutning(gårigentillpansradkabeltillugnsmotorn).Kanjaganslutahetttillvarmtochanslutaneutralt+jordtillneutraltförattslutförakretsen?Finnsdetnågonannanprocessförattfästajordledningenfråndennyapumpen?Detärsvårtattse,mendengrönatrådensomgårtillmotornärfastsattpåenskruvpåbaksidanavlådan.Kanjagocksåfästamarkenunderskruven? Tack! !

    
uppsättning Sarah 17.08.2018 20:22

1 svar

0

Använd en pigtail på marken och ett sladdgrepp för sladden

Med strömmen av:

  • Montera sladdgreppet (en Cooper / Crouse-Hinds NCG50-50 kommer att göra tricket) till ett utslag i lådan med hjälp av en matchande låsmutta och köra avsnittsleden genom det och dra sedan fast sladdarna. Detta ger dragavlastning och tätning för sladdanslutningen, som tillåts här av NEC 400.7 (A) punkt 7 (förhindrar överföring av vibrationer, i detta fall från pumpen till resten av ugnen).
  • Dra sladden varm till ugnen varm och sladden är neutral mot ugnen neutral
  • Ta bort den befintliga ledningen från jordskruven och sätt den ihop med en längd på bara 12AWG samt marken från sladden
  • Markera längden på nakna 12AWG (detta är en pigtail för marken) på den befintliga markskruven i rutan
  • Knappa på det hela och sätt på strömmen igen
  • svaret ges 18.08.2018 16:28