Är mittkretsens maximala belastning jämnt fördelad mellan de två benen?

1

Jag har varit nyfiken på maxbelastningen av hemmet. Jag har en 200 amp service som kommer in i mitt hem. Min fråga är, är det 200 ampere per fas eller 100 ampere per fas 200 ampere totalt? Jag kunde inte tyckas hitta ett svar helt enkelt min sökning.

Vi har köpt några stora apparater och när AC och torktumlare och kokplatta är på, drar det nära 80 ampere per fas. Jag började undra om det här närmar sig gränsen för tjänsten.

    
uppsättning Brandon Wilson 08.10.2017 04:19

3 svar

2

Vad du har är 240V @ 200A, med en centralt kranneutral, vilket ger dig en neutral / center retur.

Detta är enfas med en centrerapp, det kallas inte konventionellt "två faser" utan snarare "två poler", L1 och L2.

Om du laddar den helt, drar du 200A nedåt i L1-polen och nödvändigtvis genom den strömmen som strömmar i loopar, 200A nerför L2-polen.

Du kan dra vilken ström som helst, du snubblar ner i neutralen. Eftersom neutralen väsentligen bryter storbandet i två små slingor, drar neutral endast differentialström: om du drar 40A över L1-neutral och 30A över L2-neutral, strömmar neutralen 10A. Om du drar 200A ner L1 och 0A ner L2, bär neutralt 200A. Det finns ingen kombination av drag som kan göra neutral dragning mer än den största polen.

Om du nu tänker "Jag kan driva två 120V-kretsar med en gemensam neutral", du är korrekt och det kallas en flervärdig bankkrets. Den har fallit ur stil i GFCI: ers ålder, eftersom det kräver speciella GFCI-er. De tre ledarna i en GFCI bär bara två trådar av ström, så bara räkna som 2 trådar för termiska beräkningar.

    
svaret ges 08.10.2017 22:58
1

"Per fas"?

Du har inte flera faser. Du har enfasstyrka.

Det levereras över två ledare. Fasen delas av en tredje neutral ledare. Således att vara mer specifik än enfas har du "split phase" -kraft.

De flesta elektriska tjänster är bra för 370A.

För att uttrycka det enkelt kommer din 200 huvudbrytare att minska strömmen till båda linjerna om strömmen överstiger 200A.

240v apparat laddar som dina exempel, lägg samma belastning på båda linjerna.

    
svaret ges 08.10.2017 04:28
1

Jag ser en form av denna fråga som kommer upp ganska mycket. Problemet är att du inte kan utforska om en bostadsservice är tillräckligt stor eller okej med bara delvis information.

Du måste följa omfattningen av NEC Artikel 220 Branch Circuit, Feeder och Service Beräkningar. Du kan helt enkelt inte lägga till alla dina brytstorlekar och få en servicestorlek. Vi behöver veta ansluten belastning och då kan vi beräkna efterfrågan. Tro det eller inte en bostadsenhet har fler beräkningar för att bestämma rätt servicestorlek än någon annan typ av byggandet. Helt enkelt för att den har så mycket diversifiering.

Jag skulle vilja föreslå att behörig elektriker eller ingenjör har en undersökning och gör en sann beräknad belastning på din bostad innan du bestämmer dig för att öka din servicestorlek. Det kan spara dig mycket pengar i slutändan.

    
svaret ges 08.10.2017 17:15