Vad du har är 240V @ 200A, med en centralt kranneutral, vilket ger dig en neutral / center retur.
Detta är enfas med en centrerapp, det kallas inte konventionellt "två faser" utan snarare "två poler", L1 och L2.
Om du laddar den helt, drar du 200A nedåt i L1-polen och nödvändigtvis genom den strömmen som strömmar i loopar, 200A nerför L2-polen.
Du kan dra vilken ström som helst, du snubblar ner i neutralen. Eftersom neutralen väsentligen bryter storbandet i två små slingor, drar neutral endast differentialström: om du drar 40A över L1-neutral och 30A över L2-neutral, strömmar neutralen 10A. Om du drar 200A ner L1 och 0A ner L2, bär neutralt 200A. Det finns ingen kombination av drag som kan göra neutral dragning mer än den största polen.
Om du nu tänker "Jag kan driva två 120V-kretsar med en gemensam neutral", du är korrekt och det kallas en flervärdig bankkrets. Den har fallit ur stil i GFCI: ers ålder, eftersom det kräver speciella GFCI-er. De tre ledarna i en GFCI bär bara två trådar av ström, så bara räkna som 2 trådar för termiska beräkningar.