Vilken storlek krävs jordningsledare för denna grindljuskrets?

1

Vi bor i ett landsbygdsområde och jag kör en krets till vår port för ett par stolpar och kanske en behållare. Körningen är 485 meter från närmaste panel. Jag installerar THHN-kabel i en PVC-ledning med 1 "diameter. På grund av lampans låga effektdragning (& 5 ampere) kan jag beräkna att jag kan komma med # 6 THHN. Jag installerar en 15 amp brytare på denna dedikerade krets. Min fråga är att jag kan komma med en # 8-mark eller ska jag springa en # 6 THHN-mark också?

    
uppsättning ScottFL 22.11.2016 14:30

2 svar

2

Om jordningsledarna ökas i storlek (från minimum) måste jordningsledaren också ökas i storlek proportionellt per 2014 NEC 250.122. Jag använde southwire spänningsfallskalkylatorn . Det beräknade värdet som behövs för en 5 amp drag är # 8 koppar för 5 amp belastning vid detta avstånd 2,8% spänningsfall. Problemet med att nedstora ledaren i det här fallet skulle komma om belysningen ändrades vid ett senare tillfälle med mer av kretsens tillgängliga ampacitet då ledaren skulle vara under storlek. 120V @ 12 ampere skulle kräva en # 4 ledare och # 8 skulle vara två små för att begränsa spänningsfallet för en kortslutning.

    
svaret ges 22.11.2016 15:59
2

Dina siffror är giltiga, men snälla gör inte köp 1/4 mil av 6 AWG-tråd. Låt oss istället ompröva det här.

Antaganden

Jag antar att du vill ha det du säger - 2 stolsljus i intervallet 800 lumen (som de gamla 60W-lamporna). Glödlampor är inte en "helig ko" för dig och du kommer att använda ny teknik om det sparar pengar. Det praktiska utloppet är förbrukat.

Du behöver inte oroa dig för de hårda färgerna på LED, det problemet har lösts.

Kärnstrategi: högre spänning.

Vad händer om du dubbelspänning? För samma användbara kraft sänks förstärkarna med hälften. Spänningsfallet (i volt) skärs till 1/4. Detta är dock bara hälften så viktigt, eftersom spänningen har fördubblats. Sammantaget tvingar spänningsmedlet 1/8 förlusten power , vilket innebär att 6-8 trådstorlekar mindre för att göra samma sak.

Hur får du 240V-belysning? Flera sätt. För det första görs många lampor multispänning för världsmarknaden (100V Japan till 240V England). Du kan inte använda Edison skruvbaser över 120V i USA, men du kan använda lampans uttag som GU24 eller Mogul. En LED-lampa kommer att överskrida fixturen, så många armaturer har bara icke-demonterbara lysdioder. Det är också bra, så länge de är klassade för 240V.

Även vissa armaturer / lampor är gjorda för industriella amerikanska spänningar, inklusive 120V, 208V, 240V och 277V. Ett exempel är metallhalogenidbelysning som vanligen används i parkeringsplatser. Dessa använder hoppare på transformatorer.

Håll 120V, släpp uttaget, använd LED-lampor

I den här strategin stannar vi på 120V, men klippa bekvämlighetsuttaget och strömmen bara två GE 88373 800-lumen-LED, 10,5 watt , samma ljusstyrka som en 60W glödlampa. 21 watt är 0.175 ampere, kalla det 0,2 ampere och anslut den till spänningsfallräknaren .

Det står .... 14 AWG tråd! Vid 0,2 ampere räknas spänningsfallet bara 0,52 volt.

Det är inte dåligt. Vad händer om vi behöll bekvämlighetsuttaget? Vi kunde faktiskt rita 12 gånger detta, eller 2,4 ampere eller 264 watt, innan spänningsfallet gick över 6 volt eller 5%. Så det finns takhöjd för lätta laster som (LED) julgranljus.

Kör den som en 240V krets. Håll bekvämlighetsuttaget.

Skaffa en flerspänningslampa som är 15 watt och arbetar på 240 V. Totalt 30 watt vid 240V = 0.125 ampere. Jag kommer inte ens att köra numren på det. Självklart kommer det att fungera.

Låt oss se vad vi kan göra. Två "175W" metallhalogenlampor (det här är EN LOT av ljus!) Dessa är 225W vardera, så 450W, 1.875 ampere. Spänningsfallsläknare säger att detta kommer att resultera i 2,04% aktuellt spänningsfall med 14 AWG-kabel fortfarande.

Hurärdetmeddetbekvämtuttaget?DetblirenNEMA6-15typ,serutsåhär.Köpnuenbärbardown-down-transformatorförca$100sompluggarinidettaochger120V.Hurmycketkandurita?Deflesta120V-apparaterärmax80%aven15A-kretseller12ampere.Detär6amperevid240V. Spänningsfallräknaren säger 6,5% spänningsfall, vilket är en 8 volts droppe för en 120V-apparat. Högre än vad vi föredrar för fasta kablar ... men vanliga när du använder förlängningssladdar. Och kom ihåg, vi är fortfarande på 14 AWG-tråd . Inte dåligt.

Kör 4 ledningar för både 120V och 240V

I detta scenario kör 120 / 240V med neutralt - 4 ledningar. Kombinera de två första metoderna: använd 120V (hett till neutralt) för små LED-belysningsbelastningar och en amp eller två på 120V uttag (tänk LED-julljus). Använd 240V (hett till varmt) för att köra mer allvarliga belysnings- och inplastningsbelastningar via en nedströms transformator. Alla ovanstående matematik gäller.

rekommendation

Gå med alternativet 240V eller 240 / 120V. Jag skulle pris 14, 12 och 10 AWG-tråd, eftersom kostnadsskillnaden inte är stor. Som jag visar, med 240V, kommer 14 AWG göra vad du behöver, och 12 AWG gör det ganska bekvämt.

Du måste använda THWN-kabeln, "W" är "Wet". De flesta platser säljer THHN / THWN, vilket är bra.

    
svaret ges 24.11.2016 06:11