Kommer stängning av ventilationsfönstren i mitt garage att orsaka problem för min vattenvärmare?

2

Jag har ett rum direkt ovanför mitt garage och det är vanligen 10+ graders temperaturskillnad jämfört med resten av huset. Jag planerar att isolera dörren och garagetaket med styva isoleringsplattor. Jag har läst tidigare förslag och jag ser att de flesta också föreslår att stängning av ventilationsfönstren i garaget. Men jag har min varmvattenberedare i garaget så jag tänker det är orsaken till ventilationsfönstren. Om jag stänger dem, kommer det att vara ett problem?

    
uppsättning Joe 03.05.2013 18:15

1 svar

1

När du säger ventilationsfönster, menar du funktionsdugliga fönsterrutor eller små permanent öppna skärmade öppningar? Hur som helst, bränsleförbränningsapparater kräver tillräckliga fria öppningar i höljen för att säkerställa korrekt uttömning av förbränningsprodukter. Elektriska vattenvärmare behöver inte sådana öppningar.

Din lokala byggnadsmyndighet har förmodligen särskilda krav för sådana öppningar som du måste följa. Ett exempel kan vara att garaget måste ha minst 50 kubikfot volym för varje 1000 BTU / h av värmeffekten för apparaten. Om detta krav inte är uppfyllt, ge två öppningar i en yttervägg med minst 1 kvadrat tums friarealöppning var och en för varje 4000 BTU / h av värmeffekten för apparaten.

Om din ort inte har några krav, skulle följande rekommendationer vara adekvata.

    
svaret ges 03.05.2013 23:46