Igår fick jag vår gaspeisinsats startade för första gången denna säsong. Allt fungerade bra hela dagen, men då i morse ca 30 sekunder efter att ha vred omkopplaren för att slå på huvudbrännaren slog den sig av. Pilotlampan tänds fortfarande, men huvudbrännaren var avstängd. Jag vred omkopplaren tillbaka till en sekund och sedan tillbaka, och samma sak hände. Brännaren kom i 20 till 30 sekunder och släcktes sedan.
Efter någon internetforskning försökte jag använda en multimeter för att testa spänningen från termopilen. Spänningen utan brännaren upplyste var ca 520mV. Efter att brännaren var påslagen föll den omedelbart till 420mV, och fortsatte sedan mycket långsamt till 200mV. Omkring den tiden stängdes brännaren av.
Jag öppnade eldstaden och använde en borste för att rengöra termopilen så gott jag kunde. Jag märkte också att de flesta hålen i den främre halvan av brännaren var delvis blockerade eller helt igensatta med damm eller skräp, så jag använde en tandpetare för att se till att varje hål var klart.
Efter att ha satt tillbaka allt och hoppat om piloten var termopilspänningen ca 610mV, men när jag slog huvudbrännaren på igen, hände det samma. Spänningen sjönk till mitten av 400-talet, sedan långsamt krypade ner till mitten av 100-talet, och sedan släcktes brännaren. Sedan dess är spänningen med brännaren av 550mV.
Jag försökte också korta termostaten, och brännaren slog på fin.
Innan i eftermiddag hade jag aldrig hört talas om en termopil, så jag är verkligen inte säker på vad jag ska försöka nästa.
UPDATE 1: Se kommentarer för diskussion med @ThreePhaseEel och @Tyson som fick mig så långt ...
Jo, det fungerar för tillfället. Jag testade spänningen på strömbrytaren (TH och TH / TP-terminalerna). Avstängt var 500mV. Tillslagen var 2mV. Användte en infraröd termometer för att kontrollera terminalerna, och de var 72 ° F på eller av.
Det enda jag ändrade var att jag drog enheten ut några centimeter för att se bättre, dammade ut en massa damm / hår / banor och flyttade ledningar runt för att se runt dem. Medan det drogs ut, började jag det och det gick bra tills jag stängde av det för att sätta allt tillbaka ihop. Sedan slog jag på det och det hade det ursprungliga problemet.
Re-testade allt och slutade med samma nummer. Sedan försökte jag starta upp det igen, och det har varit bra ända sedan (timme eller så). Termopilen spänner över 140mV medan allt är igång, strömbrytaren är fortfarande vid 2mV och terminalerna är fortfarande 72 ° F.
Jag uppdaterar igen om något ändras. Jag hoppas att att städa allt på något sätt hjälpte till att lösa problemet.