Skulle jag använda en särskild krets för en handduksvärmare?

3

Jag köpte en 120 volts (70 watt) handduksvärmare som kommer att vara hårdkopplad till vårt badrum. Jag har 12-2 tråd på en 20AMP-brytare som redan finns där som används för uttag och belysning.

Ska jag köra en dedikerad linje för handduksvärmaren eller kan jag använda det som redan finns där?

Det här är handdukstorkaren jag köpte: 24" KEEGAN HARDWIRED TOWEL WARMER

    
uppsättning bigmike7801 24.02.2017 17:01

3 svar

2

Om du tittar på installationsanvisningarna nämns inte en särskild krets. Så länge de ytterligare 70 watt inte trycker på din befintliga krets över 80% max (1920 @ 20 ampere), fortsätt och lägg till den i den befintliga kretsen.

    
svaret ges 24.02.2017 17:39
3

Det här är en ganska liten belastning, så det är nog inte ett hinder, men du måste följa alla reglerna för ledningar i badrum .

Om kretsen endast har hårddiskladdningar, kan den med de övriga belastningarna inte överstiga 80% av den totala kapaciteten.

Om kretsen driver hårddiskar och -behållare, kan de hårddiskade laddningarna inte stå för över 50% av kapaciteten.

Om kretsen driver behållarna i badrummet , kan den bara driva saker i samma badrum. NEC 210.11C3

    
svaret ges 24.02.2017 18:38
1

Du bör ha minst en annan krets i det badrummet (med tanke på 8 uttag) och använda GFCI-skydd också. "HAIR TOOLS" .. många av dessa är höga wattage och därför suger du mycket juice.

Handduksbaren är jordnötter jämfört med hårverktygen och andra komponenter. Ljus och avgasfläktar och handduksvärmare på 20 AMP, 4 uttag på 20AMP GFCI och 4 andra uttag på 20 AMP GFCI. Beroende på placeringen av uttag - försök att konfigurera så att belastningen kommer att balanseras. Litet pris att betala för säker anslutning.

    
svaret ges 26.02.2017 09:08