Breaker resor när du slår på utan belastning (Ingen GFCI)

0

Den här kretsen är en dedikerad ljuskrets med 7 lampor. Jag tog bort alla glödlampor, slog på strömbrytaren, brytaren. Jag bytte brytaren, breaker resor. Jag gissar att det finns en kortslutning någonstans men hur går man om att lokalisera den? Kan ljuset ledningar är på vinden i taket, inte lätt att komma åt. Finns det ett sätt att testa burken lyser underifrån eller bara suga upp den och låga kryp på varje armatur? När jag är där, hur man testar?

    
uppsättning TWS 25.09.2017 03:07

1 svar

2

Om du inte testade ledningarna regelbundet när du installerade det, är det nu för dig att göra.

Jag skulle avbryta lamporna 4-7 vid lampan 3 korsning, relight, se om problemet rensar. Därefter dela den återstående usäkerhetsgraden i halv och repetera, upprepa halvvägs igen. Nu är du nere till ett ljus, det är det ljuset eller det förut.

Om det hjälper, få lite 3/4 "plywood och lägg den över balkarna så att du har en väg och lägg inte foten genom taket.

    
svaret ges 25.09.2017 03:26