Vad om min Trane 3 ton 13 serers värmepump inte kan generera tillräckligt mycket värme för att nå börvärdet på termostaten?

0

Enheten slås på när termostatens temperatur är inställd högre än rumstemperaturen. Det blåser sval luft i flera minuter och då börjar nödvärmen sparka och varmare luft kommer från ventilen. Detta varar i flera minuter och stängs av, luften fortsätter att blåsa men är nu cool igen. Vid denna tidpunkt når rumstemperaturen aldrig till börvärdet, enheten fortsätter att springa kontinuerligt tills den stängs av vid termostaten.

    
uppsättning susan 21.02.2015 18:23

1 svar

1

I värmetillståndet ska det större kopparröret som går till AC-enheten utomhus bli mycket varmt, om inte då kan kylmediet vara lågt, eller omvändventilen som byter lägen från Cool to Heat kan kringgå. det faktum att det stängs av berättar att det blir överhettat troligt på grund av låg köldmedienivå.

    
svaret ges 28.04.2015 12:48