Du kommer att vilja köra en ny 14/2 linje från övervånings ljuset till nere ljuset, så är allt upp till kodning och görs rätt.
Jag har trevägsbrytare längst upp och ner i mina trappor. Det finns ett ljus överst i trappan som styrs av omkopplarna och jag vill lägga till ett ljus längst ner.
En 14/2 körs först till ljuset på toppen (hett och neutralt från brytaren), sedan går en 14/2 till brytaren på toppen (varm matning och kopplas varmt tillbaka till ljuset) och en 14/3 körs mellan strömbrytarna (resenärer och växlad retur).
Det skulle vara väldigt svårt att köra en ny 14/2 (omkopplad varm och neutral) från ljuset på övervåningen till ljuset nere, men det är lätt att köra en 14/2 från nere ljuset till omkopplingsboxen nere.
Jag vill veta om det är acceptabelt att ansluta hetet som byts från nedre våningen till ljuset och köra en separat neutral till brytaren eller en annan närliggande krets är neutral.
färdighetsnivå: elingenjör / husägare, men inte elektriker. (vet hur man inte bränner huset, men vet inte den elektriska koden)
Du beskriver en delad neutral , och vissa lokala koder tillåter det, vissa gör det inte. Det beskrivs emellertid vanligtvis med närbesläktade kretsar, som en enda 12/3-trådmatad alternativ behållare i ett köks två 20A-kretsar.
I allmänhet tror jag att de är en dålig idé eftersom om kretsar A och B delar en neutral, kan du potentiellt fortfarande ha ström i A: s neutrala med A avstängd på servicepanelen. Dessutom, om A och B befinner sig i olika faser och det finns ett problem med neutralen, kan du ha 240V över alla dina enheter. Att använda en gängad brytare mildrar dessa risker något.
Hur svårt skulle det vara att byta ut 14/3 mellan växlarna med två 14/2 ledningar? Det skulle bli neutralt till nedre omkopplaren och skulle inte öka några ögonbryn kommer inspektionstid. Om det också skulle vara svårt, är nästa steg att prata med en elektriker som vet vad som är tillåtet i ditt område.
Du kommer att vilja köra en ny 14/2 linje från övervånings ljuset till nere ljuset, så är allt upp till kodning och görs rätt.
Tester är helt rätt. Komplicera inte jobbet. Placera armaturerna, så många som du vill, i en enkel parallellkrets från den befintliga med 14 / 2wg / nm och du kommer att bli bra och bekräfta till aktuell kod. enkelt, va? BTW, lägger till en extra neutral på en enfas 120vac ben kan inte introducera 240vac. omöjligt.
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna