Jag har en 3-vägskonfiguration mellan 2 strömbrytare i mitt hus.
Omkopplare 1 har:
Neutral, Ground, en röd [resenär], en svart
Omkopplare 2 har:
Neutral, Ground, en röd [resenär], en svart
Någon av dessa växlar är en 3-vägs switch med 2 kablar. Jag försöker byta ut båda dessa omkopplare med GE Z-wave smart switch och add-on switch.
Jag är väldigt förvirrad över hur det här fungerar. Jag försöker läsa online för att få mig bekant med denna design. Tydligen kan jag inte hitta något som är relaterat på internet [mycket möjligt jag söker inte rätt sökord].
Kan du snälla hjälpa mig med nedanstående frågor eller vidarebefordra mig en webblänk som förklarar liknande inställningar?
Hur fungerar det här.
Betraktas detta som en 3-vägs switch?
Vad behöver jag göra för att den ska fungera ordentligt? [vid behov]
Tack!
Redigera den 10/26:
Tack så mycket för alla tips och förslag. Lådorna har två växlar som gör det verkligen svårare att få en klar bild av vad som händer alla där inne. Men kan det vara mer meningsfullt om du är van vid dessa rutor mer.
Jag har också stött på något intressant på strömbrytaren som är ansluten till lamporna. Det finns en bunt svarta ledningar tillbaka i lådan med en trådmutter. När jag böjde min lasttråd i den muttern slog mina lampor på. Så, de här kablarna måste vara ett bunt av ledningstrådar. Jag undrar om jag kan helt dike min 3-vägs setup för dessa lampor och helt enkelt gå med en vanlig smart switch? så, linje + laddning + neutral + jordanslutning till en smart switch. Jag kan lägga trådnötter på ledningarna på andra omkopplare och bara sätta tillbaka dem i lådan.
Jag är bara rädd om jag gör något dumt på det här sättet. Är det någon anledning att jag borde undvika det?