Jag försöker installera en fuktighetsavkänningsomkopplare för en badrumsfläkt som kräver en neutral. Det finns två växlar i lådan, en för en ljus, en för fläkten. Det finns tre vita ledningar (om de är neutrala) i lådan vridna ihop. Men när jag kopplar in lasten, linjen och pigtail till den neutrala bunten, fungerar inte omkopplaren. Har jag missat något? Varje installerad video jag har tittat på visar att det är precis som jag har det, men min kommer inte att fungera. Jag har provat 2 omkopplare, bara om omkopplaren var dålig.
Uppdatering: Switch-modellen är Leviton R02-IPHS5-0LW Switch Modell http://www.homedepot.com/catalog/ productImages / 400/43 / 43ea781d-e83f-41d3-98c2-90fec341f3c6_400.jpg
Den här är enkel - du har "linje" och "laddning" -plintarna på fläktkontrollen byt ut, förutsatt att den tråd som går till både fläkten och ljusströmbrytarna är ledningen som går in. Den röda skruven ( det vill säga skruven på samma sida som silverneutralskruven) är laddplinten, medan det finns en mässingsskruv på den motsatta sidan av enheten som är linjeterminalen - de är också markerade RD / WH / BK på baksidan av enheten. Slå av strömmen på brytaren och byt ut de två terminalerna - du måste byta pigtail från den andra omkopplaren till BK / mässingsskruven på enheten också.