Vad är de specifika och aktuella kraven för att ansluta två kretsar till en duplexbehållare?

2

Jag finner mycket motstridiga uppgifter om detta, och jag tror att koden har förändrats mycket under årens lopp, och många inlägg i forum handlar om flertrådiga grenkretsar (eller förväxlas med dem).

Vilka är de specifika kraven för att dela upp ett 20A-duplexutlopp på flikarna med utgångspunkt från antingen NEC 2014 eller 2017 (som kommer att antas här om ungefär tre månader) och att de har matats av en 20A-brytare och bottenmatningen med en andra 20A-brytare?

I det här fallet skulle det finnas två hots, två neutrals och två grunder, eftersom jag skulle köra två 12/2 romex körningar till den. Jag vet att den neutrala fliken måste brytas på behållaren och den korrekta neutralen placeras på varje sida för säkerhet och för AFCI att fungera.

Jag har läst alla möjliga motstridiga uppgifter om detta, av vilka mycket verkar bli förvirrad med MWBC (förmodligen eftersom det är så att du skulle mata denna inställning "tillbaka på dagen" när AFCI inte var nödvändigt).

Vad är de specifika och aktuella kraven för att koppla två kretsar till en duplexbehållare? Specifik NEC artikel och sektionsnummer skulle uppskattas.

För att klargöra dessa är de typer av problem som kan eller kanske inte är tillämpliga:

  • Märkningskrav. Skulle en varning göras någonstans att avstänga en plugg inte avstänger båda?
  • Behöver de resa tillsammans?
  • Behöver handtagen anslutas (tandembrytare, 2 pol, etc)?
  • Eftersom de inte delar en neutral, borde det vara OK för dem att vara på samma ben. Faktum är att det är bra att lägga dem på samma ben, för då skulle du inte kunna ha 240 i en låda, de flesta förväntar sig att vara 120.
  • Likaså verkar det som att bågpotentialen skulle vara större om hottarna var på motsatta ben, eftersom det finns mer elektromotorisk kraft som kan hoppa över ett större luftgap.
  • Något annat som jag inte tänkte på, eftersom de som skrivit koden har lagt stor vikt vid det baserade på fältdata och elektroteknik.
  • Den vanligaste applikationen för att bryta fliken är omkopplade kontroller, som vi vanligtvis levererar av samma gren, bara en sida är efter en omkopplare. I händelse av kärlfel där hotsna rörde sig, skulle ljuset bara slås på. Om de två hotsna fanns på olika ben kan det leda till större problem.
  • Ibland kan vissa funktioner endast användas i vissa fall. Till exempel måste du ansluta skruvplinten för 12ga / 20a kretsar, men kan lagligt sticka tillbaka 14ga / 15a. Jag trodde kanske det kan finnas liknande regler om när du kan använda två separata hots på en behållare.
  • uppsättning Nick 05.10.2017 20:22

    2 svar

    3

    Redigera NEC 2017, 210.7 där 2 eller fler grenkretsar levererar samma ok ett sätt att samtidigt koppla bort den ojordade ledaren Vid källan Vet det var där inne men trodde det kan vara lokalt har vi 28 sidor undantag till koden för mitt tillstånd och ännu mer för länet. Hoppas det hjälper 2014 NEC är detsamma. Så det kan hantera band eller gemensam resa (gemensam resa skulle vara en snabbare säkrare) handtag slår inte ut båda kretsarna 100% enligt UL.

        
    svaret ges 05.10.2017 22:40
    4

    Det anses bara som vanlig ledning

    Som Ed Beal påpekar är det enda speciella att eftersom båda recpetaclesna är på samma ok, måste de ha ett gemensamt underhållsavstängning. För realistiskt lagrar reparatörerna inte en tester i båda behållarna, de sätter bara på en och gör saker tills det stängs av. Vad som än måste stänga av dem båda.

    När det gäller den allestädes närvarande dubbla NEMA 5-behållaren har du bara två behållare i samma ok, och om du klipper av flikarna är de fristående behållare.

    Jordningssystemet kan blandas eftersom det kommer ut ur samma panel, så om du kör två 12/2 i stället för 12/2/2 kabel, binder du dem helt i baksidan av lådan. Du måste grilla dem om mer än 1 är inblandad: att ta bort behållaren kan inte skilja något annat på marken.

    Också om du planerar att mönstra dem till andra behållare, lägg inte en på skruven och en på steken. Antingen pigtail, eller gå till behållare som Levitons skruv-klämma som är konstruerade och klassade för 2 ledningar per terminal.

    Till dina frågor

    • 1 Varningsskyltar? Inget behov, en elektriker förväntas mäta för att strömmen är närvarande, och någon av en mängd olika enheter (som ett nattljus) kommer att göra detta. Om du ville ge dem en ledtråd, sätt "AFCI skyddad" både ovanför och under socklarna.
    • 2 vanlig resa? Krävs inte. Det skulle skilja sig från # 3 om installationsmetoden var säkringar och en avstängningsbrytare.
    • 3 Vanligt underhåll avstängning? @EdBeal påpekar "JA" eftersom de är på ett gemensamt ok baserat på 210,7 i 2014 och 2017-koder.
    • 4 På samma ben skulle jag ringa marginellt bättre, men det strider mot # 3 så det kommer inte att hända.
    • 5 Risk för 240V-bågning? Under alla omständigheter kommer dina AFCIs att snusa det rätt ut.
    • 6 Jag kan inte tänka på någonting.
    • 7 Oroa dig för att hotsna rör dig, du är fast med den på grund av # 3.
    • 8 Inget särskilt om att skilja behållare, de är avsedda att kunna vara oberoende.
    svaret ges 05.10.2017 21:20