Om du får 120 volt ström på varje ben på en 50 amp brytare men endast 25v på varje tråd som går in i spisuttaget, vad kan problemet vara?

0

Om du har 120 volt ström på varje ben på en 50amp-brytare, men bara 25v på varje tråd som går in i ugnsutloppet, vad kan det vara?

    
uppsättning Matthew Lucas 13.12.2018 01:59

2 svar

1

Du noterar inte var i världen du är, så det är knepigt att svara bra. I USA bör varje skruvplint på 50amp tvåpolig 240V brytare mäta 120V till jord eller neutralt och 240V terminal till terminal. Vid själva sortimentet bör det finnas ett utlopp med fyra öppningar. De två små rektangulära stiften mittemot varandra bör vara ungefär 240V, eftersom mätaren visas i bilden nedan och resten av stiften ska vara ungefär 120V i förhållande till varandra. Om spänningen är av med mer än några procent på någon av mätningarna, är det troligen en paus i ledningen av en eller flera stift. Med en voltmätare är det möjligt att läsa spänning som läckt från andra källor, så låga siffror bör generellt anses vara öppna kretsar.

Du kan behöva spåra ledningen genom huset och räkna ut vad som har gjorts. Ofta kommer du att upptäcka att någon tidigare ägare omdirigerade den till en ny elektrisk torktumlare eller badtunna (om det fanns en gasspis där och spänningspluggen var onödig vid den tiden). För din egen säkerhet rekommenderar jag att du kontaktar en lokalt licensierad elektriker för reparationer.

    
svaret ges 19.01.2019 20:36
0

Vad är spänningen vid brytbenet för att det ska vara 240v med ett öppet ben kan det finnas tillräckligt med läckage för att visa 120 på varje sida till marken, men då kommer det inte att finnas 240 a över L1 & L2.

    
svaret ges 13.12.2018 17:13