Jag försöker rewire vårt sovrum så att en väggbrytare som slår på / av en behållare, kommer istället att styra ett taklampa och lämna behållaren alltid varm.
Receptacle: Har 2 kablar som kommer in i lådan. Den svarta ledningen i kabeln är ansluten till uttaget. Den vita kabeln är ansluten till uttaget. Den vita kabeln i kabel en och den svarta kabeln i kabel två är anslutna tillsammans med en trådmutter.
Switch: Har en 2 ledarkabel som kommer in i omkopplingsboxen.
Jag har installerat lampan i taket och har kört en 2-ledarkabel på vinden från lampan till strömbrytaren. Vid denna tidpunkt är jag förvirrad för att slutföra ledningsnätets strömbrytare och behållaren. Vilken hjälp skulle helst uppskattas. Tack.
Tack alla för dina svar. Jag kunde framgångsrikt få omkopplaren för att kontrollera ljuset.
Slå först av kretsen på brytpanelen. En bra övning är att bekräfta att det inte finns någon ström på några kablar i rutor som du arbetar med att använda en kontaktlösare.
Om omkopplaren bara har en 2 ledarkabel i sin lådan är det en omkopplingsslinga. Det betyder att strömmen från elnätet kommer till den omkopplade armaturen (i ditt fall, uttaget) och endast den heta ledningen dirigeras till strömbrytaren. Den andra ledningen i omkopplingskabeln är omkopplad varm (även om den förmodligen är vit eller vit med svart märkning) som leder ström till det uttaget.
Vad du behöver göra är att konvertera det som byts varmt till en neutral. Först måste du bestämma vilken tråd som alltid är het. Vanligtvis skulle det vara den svarta ledningen, men du måste vara säker. Vid utloppslådan se vilken ledning från strömbrytaren som är ansluten till den svarta ledningen från elnätet. Om den är svart, låt den anslutas. Om inte, koppla loss den och anslut den svarta omkopplarledningen till den svarta nätsladden.
Anslut sedan den vita kontakten till den vita nätkabeln. Du måste också ansluta den heta sidan av uttaget till den svarta nätsladden (du har redan tagit bort en av omkopplingstrådarna från den heta sidan av det uttagna uttaget).
Nu har du alltid ett varmt varmt utlopp och en full krets som går till växellådan.
Anslut den vita ledningen från utloppslådans kabel (nu en neutral) till den vita ledningen till lampan. Fäst den svarta ledningen från utloppslådans kabel till strömbrytaren (het) och den svarta ledningen från armaturen till den andra sidan av strömbrytaren (kopplad varm).
Vid ljusarmaturen, svart till svart, vit till vitt.
Vi nämnde inte grunder, men de borde alla kopplas i varje lådan och till växlarna och armaturerna, med hjälp av pigtails om det behövs. Dessa är extra trådstycken som du fäster vid trådbuntarna för att knyta armaturerna eller byta till marken.