How är det att två brytare byter kontroll över samma saker?

8

Förvarning: Jag vet inte så mycket om elektriska villkor, så snälla ursäkta eventuella misstag som jag eventuellt har gjort.

Jag flyttade nyligen TV: n i mitt vardagsrum och sprang en ny linje för elen till TV: n. Därmed upptäckte jag att jag var tvungen att stänga av två brytare för att döda kraften till det område jag jobbade i. Om brytaren fortfarande är på har alla enheter i området fortfarande ström.

Utöver det finns en stor och varierande mängd utrustning ansluten till dessa två brytare.

  • Alla uttag i vardagsrummet (TV, stereo mottagare, dator, XBOX, Wii)
  • All nedsänkt belysning i vardagsrummet
  • Kylskåp
  • Mikrovågsugn
  • Luftkompressor i garage
  • Tvättmaskin i garage

Hur är det att dessa brytare kan anslutas, och är det OK / säkert att alla dessa saker är kopplade till en linje som är kopplad så? Jag har varit i huset i nästan ett år och har aldrig haft några problem med kretsloppet.

Avbrytarna är båda 20A-omkopplarna. På bilden ligger de strax under 100A-omkopplaren längst upp till höger.

UPDATE: Jag tog bort frontpanelen från brytaren och tog några bilder .

UPDATE 2: upptäckte att klädbrickan också är på denna krets

UPDATE 3: Jag har kontrollerat ungefär hälften av försäljningsställena och har inte hittat avbrottet ännu. Jag fortsätter imorgon.

    
uppsättning Jeremy White 01.09.2011 04:14

8 svar

8

Det kan vara svårt att riva upp denna röra. Att se 30 amp-brytaren ansluta de två sidorna indikerar att de två heta linjerna går rakt neråt på varje sida på baksidan av panelen istället för att växla mellan varandra. Om det var växelvis behöver 220 kretsar bara två vertikala slitsar i stället för att ta upp hela rymden på båda sidor också. Vad detta innebär är att dessa två kretsar kan anslutas var som helst eftersom linjerna är i fas med varandra.

Den enkla åtgärden är om du har en felaktig anslutning i den här brytaren, istället för att varje rad går separat. Om så är fallet tar du bort anslutningen och problemet är löst. Så som andra säger är det första steget att öppna det och ta ett foto (med strömmen av och var försiktig så att linjerna som matar huvudbrytaren) undviks.

Den svåra lösningen är om anslutningen finns någon annanstans i huset. Om du inte vet hur hemmet är anslutet, är du kvar med att bryta anslutningen vid olika punkter tills du hittar den plats som grovt delar upp kretsen i hälften. För att göra detta öppnar du ett uttag i ett av rummen, kopplar loss utloppssidan (välj en sida om du inte vet vilken är vilken) och se om bara hälften av uttagen slås på när du återställer en breaker. Försök att göra splittringen i kretsen mellan två rum.

När du har bestämt var du ska dela kretsen, lämnar du en extra tråd från den andra kretsen i J-rutan för att täcka eller ta bort. Den rätta lösningen skulle vara att ta bort den, men det gör det troligtvis nödvändigt att öppna väggen. Om du lockar den, se till att varje ledning inte kan röra något annat för att undvika risken för en kortslutning, och märk sedan tråden så att ingen hakar den igen i framtiden. Jag skulle också gå igenom den extra ansträngningen för att hitta den andra sidan av denna anslutning och koppla bort den och märka den på båda sidor.

Redigera: Att se de separata röda och svarta ledningarna får mig att undra om de fortsätter genom varje utlopp med två kretsar som mgb föreslår. Om så behöver du bara hitta var de två linjerna passerar. Om de två kretsarna är separerade i utlopparna själva, då borde det vara uppenbart när du öppnar ett utlopp och ser en röd och svart på den separerade toppen och botten. I så fall stänga av strömmen till båda kretsarna, koppla ur ett uttag, täck de exponerade anslutningarna och sätt på strömmen till endast en krets. Om du nu har två separata kretsar, då är den korsade anslutningen i uttaget som du kopplat bort eller en av de döda uttagen i hemmet. Om kretsarna fortfarande är anslutna, är problemet i ett av de levande uttagen. Använd elimineringsprocessen för att undvika att öppna för många uttag.

Som alltid, när du arbetar med el, se till att strömmen är av innan du riskerar någonting som rör en ledning. Testa någonsin ledningen i uttaget innan du börjar arbeta, speciellt i din situation. Och när du öppnar panelen är huvudbrytarens linjesida fortfarande varm även när den är avstängd. Om du känner dig nervös för att göra något av detta själv, anlita du en elektriker.

    
svaret ges 01.09.2011 14:50
5

Det är vanligt i N America att ha de övre och nedre uttagen i varje utlopp på en separat matningskörning på separata ledningar och matas från separata brytare.

Det är möjligt att en miss-ledning eller en kort har kopplat dessa två tillsammans.

    
svaret ges 01.09.2011 05:41
2

Ta en titt på den här webbsidan, var uppmärksam på den del där de bryter av fliken / hopparen för att hålla de två kretsarna separata, och sedan, i ditt hem, leta i behållarna på de två kretsarna för en eller fler behållare som har två heta ledningar som kommer in, och fliken / bygeln är fortfarande kopplad.

länk

Närbildsdiagram: länk

Det var det som TomG pratade om i kommentarerna till ett annat svar. Jag ville bara klargöra vad du letade efter.

    
svaret ges 01.09.2011 05:43
2

Har du en ringsignal ? För länge sedan var de kopplade med en brytare på varje sida. Var några av ledningarna gjorda av någon från Storbritannien?

    
svaret ges 03.09.2011 23:46
1

Jag har sett situationer där två cirklar körs till samma kryssrutan, och sedan delas ut därifrån. I moderna ledningar skulle båda heta kablar dela den neutrala ledningen.

En felkoppling i kryssrutan kan anslutas till båda brytare tillsammans, vilket medför att man måste vrida båda brytare för att inaktivera strömmen till lamporna och applikationerna. Det här är precis som det felanslutna splitutloppet som har två flöden som tidigare nämnts.

Du måste öppna rutorna och ta reda på var problemet är.

    
svaret ges 01.09.2011 20:59
1

Mycket enkelt svar här. Om 2 brytare styr samma enhet i en bostadsinställning, är den ansluten WRONG. Stäng av allt och ring för professionell hjälp. Den enda gången 2 brytare kan mata samma sak är om det finns en enhet som kallas en TIE BREAKER på plats. Detta kommer aldrig att bli situationen i ett bostadsområde. TIEBREAKERS finns bara i byggnader där en viss maskin behöver en konstant (eller nästan konstant) strömförsörjning. En TIE BREAKER bestämmer vilken strömförsörjning som är konstant och den stänger av den alternativa strömförsörjningen.

    
svaret ges 18.04.2013 03:19
0

Något som inte nämns ovan: Eftersom två 20A-brytare är bundna, har du effektivt en 40A-brytare. En överbelastning av säga 35A skulle inte gå ut på brytare, men kan lätt överhetta ledningarna och starta en eld. Upplösning nämns inte ovan, hoppas det korrigerades före en katastrof.

    
svaret ges 23.12.2013 22:32
0

När man tittar på de bilder du publicerade är de två brytare kopplade till vad som verkar vara 12/3. Detta gör det möjligt för två separata kretsar att dela en neutral, men tekniskt för att göra detta måste varje krets vara ansluten till motsatta faser, eftersom två 20A kretsar i samma fas om de laddas till kapacitet skulle sätta 40A på neutralen. En 20A på varje fas skulle bara sätta 20A på neutralen, vilket är vad kod kräver. Detta bör dock inte korrigeras förrän du hittar var de två kretsarna är sammankopplade. Gick du till alla de drabbade utloppslådorna och öppnade dem för att titta på ledningarna i dem? Har någon haft både rött och svart i dem?

Tänk på hur ditt hus är upplagt. Var ligger din panel? Vad är det första närmaste till panelen som släcker när du stänger av breakersna? Att döma av din panels och ledningsgrupps ålder skulle säga att ditt hus är troligen från omkring 1950-talet. Det var vanligt att använda en taklampa som en korsning och dela dit för att mata nästa enhet i linje. Jag bodde i ett hus som byggdes på mitten av 50-talet, de ursprungliga kretsarna matade saker på ett slumpmässigt sätt över hela huset. Till exempel matade en krets garageutloppet, ett utlopp i familjen rm, kök, hall och badlampor och utloppet kontrolleras av omkopplaren i var och en av de tre sovrummen. Roligt nog var utloppen i det minsta sovrummet av tre olika kretsar. När jag bytte ut en lampa i sovrummet garderoben, fann jag att det var kärnpunkten för matningen som kommer från panelen och därifrån fortsatte matningsställen och vad inte. Jag föreslår att man öppnar taket och byter lådor och ser i kryssrutorna på de försänkta lamporna. Om du hittar den 12/3 ledningen, kontrollera om flera ledningar kommer i samma klämma / knockout med det och se till att de röda och svarta ledningarna i samma hölje inte slås samman av misstag vid den tiden. Om du hittar det, separera ledningarna och vrid varje krets på en åt gången och använd din tester för att se om det är var ditt problem är. Vid den tidpunkten kan det vara där sakerna ska delas, vilket du då kan kontrollera de återstående ledningarna en åt gången genom att haka dem till en av hotsna från panelen och se vad som händer när du slår på pausen och då kan bestämma vad som ska gå på var och en av kretsarna. Om du har en dörrklocka, leta efter en transformator monterad på en korsningslåda och kolla in det för att se om det är kärnpunkten för den 12/3 tråd som kommer från panelen. Titta på vad du kanske tror skulle vara den märkligaste platserna för en korsningslåda. I det huset bodde jag i, när köket var ombyggt, nya kretsar installerades för diskutslagen, och en av de ursprungliga utloppslådorna hade blivit omvänd för att möta in i ugnen rm garderoben, med en blank tallrik över den, men användes fortfarande som en kopplingslåda för att mata andra saker i huset.

Naturligtvis, se till att du stänger av strömmen innan du öppnar någon av rutorna. Du bör ta tillbaka locket från panelen igen och använd din tester för att bekräfta att strömmen till var och en av dessa trådar kommer ut ur brytaren är avstängd. Breakersna i dessa stilpaneler har varit kända för att ibland misslyckas och visa att brytaren är avstängd, när de interna komponenterna faktiskt förbli förlovade och strömmen fortfarande är på. Inte vanligt, men bättre att vara säker och dubbelkontroll.

En sak som du först kan försöka är att stänga av båda brytare och koppla bort den svarta ledningen. Stäng avbrytaren med den röda ledningen ansluten igen. Fungerar allt fortfarande av den enda brytaren? Gör sedan motsatsen och koppla bort den röda ledningen och sätt på brytaren för den svarta ledningen. Samma som tidigare? Om du upptäcker att hälften av de anslutna enheterna är på en ledning och resten på den andra kan det indikera ett fel i insidan av brytaren. Dessa två småbrytare är det som kallas en tvillingbrytare, de finns i en enhet och delar många gånger mekaniska komponenter, och felet på en kan orsaka felaktig funktion för båda, vilket ger dig oskyddad överbelastning eller kortslutning. I detta fall skulle den tvillingbrytaren behöva bytas ut.

Du bör verkligen försöka lista ut och korrigera detta problem. Ha en elektriker ta en titt på det om du inte kan komma till botten av det. Åtminstone då kan du vila lätt och veta att ett farligt tillstånd har korrigerats.

    
svaret ges 13.05.2016 02:58