Jag har en dedikerad HVAC-enhet för rummen på andra våningen i mitt hus. Ett sovrum på motsatt sida till där VVS-enheten sitter får inte tillräckligt med AC eller värme. Just nu, på vintern, kan rummet vara 10 grader svalare än andra sovrum på samma nivå. Jag bekräftade ventilerna är öppna i rummet. Det verkar inte tillräckligt med varm luft når detta rum. Vad kan vara problemet?
Det finns en tillförselluft som verkar oproportionerligt och oupphörligt värmer hallen och toppen av trapphuset. Jag försökte stänga ventilen men det förbättrade inte situationen i det kalla sovrummet.
Prova att stänga alla andra ventiler, det borde spränga det rummet. Om inte, då är rummets kanal antingen grovt felaktig, har blockering eller kanalen har separerats. Om det spränger det rummet, & Förhoppningsvis gör det, då vill du behålla den konfigurationen för det mesta. Det heter Balancing & du vill bara spricka de andra rummen & hall till lite mer öppen för en jämn eller balanserad fördelning eller det kan hända att bara 1 ventilator (hall) verkligen påverkar balanseringen. Du måste ta bort de grillar som inte stänger & blockera dem med kartong inuti den helt återmonterade grillen för testning eller balansering & också för att reparera sin operation eller ersätta dem.
Leta efter befintliga metallhandtag på några av matarventilerna (dessa kan delvis vara begravda i isolering). Sådana handtag kontrollflikar, som tillåter luftflödesjusteringar (denna process kallas "balansering").
Om det misslyckas, kolla in en elkanalförstärkare, som kommer att dra mer luft i sovrummet.
Kunde vara ditt system (ventiler) behöver rengöras
Läs andra frågor om taggar hvac Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna