Honeywell RTH7600 svarar inte

0

Bara installerat nya Honeywell RTH7600. Alla ledningar är korrekta och enheten visas bra. Problemet är att värmare och AC inte slår på alls. Jag lägger till och med fläkten till ON istället för AUTO och det slår inte heller på. inte säker på vad problemet är.

Enheten kommer att visa "Värme på" eller "Kyl på" för att indikera att något ska hända. Jag hör ett klick från enheten, men inget händer faktiskt.

Hittills har jag försökt strömcykling vid strömbrytaren. Men jag tänker på att jag först sätter på alla ledningar och sedan installerar om den gamla enheten för att se till att det fortfarande fungerar och att min AC / värmare inte bara gick ut samtidigt på något sätt.

    
uppsättning Raymond Holguin 20.06.2015 17:50

1 svar

1

Om du bytte ut termostaterna med strömmen på kan du ha kortat transformatorn. Bästa fallet är en blåst säkring, det värsta fallet är en blåst transformator. Har du en C ledning vid termostaten? Om så är fallet, testa växelspänningen (VAC) mellan R och C . Du bör få mellan 24 och 30 volt.

Ugnsbrytaren borde ligga i huvudpanelen, eller det kommer att finnas en servicemanöverbrytare nära ugnen. Om en säkring är blåst kommer den att ligga på styrkortet i ugnen.

    
svaret ges 21.06.2015 21:40