När trådar blir så stora, använder man bara koppar bort pengar. 2AWG aluminium är ett mycket lämpligt val för denna applikation. Oavsett vilken ooga-booga du kanske har hört talas om aluminium, appliceras aldrig på de stora ledarna så här och gäller inte de nya AA-8000-legeringarna.
Hur är det med EMT-stålröret? Använd det, och du behöver inte dra en jordkabel. EMT är marken. (Inte bara det, det är grundat för någon annan krets som behöver jordas tillbaka till den panelen, om du är eftermontering av grunder i ett äldre hem).
Om möjligt skulle jag använda 2 "ledning. Jag vet att tabellerna säger 1,5" är tillräcklig, men det förutsätter att du har en elektriker lastbilchock full av draverktyg och jag gissar dig inte 't. Ju mer överdimensionerade du går desto lättare drar du, och desto mindre sannolikt behöver du anställa killen med lastbilen. Och gissa vad, han kommer inte att arbeta med dig om du inte anställer honom för hela jobbet. Jag lyckades anställa en bara för att dra, men han var en vän till min familj, och till och med han behövde fördröja jobbet en dag så att han kunde köpa ett annat verktyg som han inte hade. Allt du kan göra för att lätta drag är en bra idé.
Se böjarna. Varje bock gör draget mycket svårare. När jag lägger ledning tillåter jag mig bara en 90 graders böjning mellan tillgängliga punkter (Koden tillåter 4, men du skulle behöva en kraftlina och en massa smörj för att dra 3x # 2AL runt 4 av dem! Yikes!) När du använder en korsningslåda eller rörkropp vid en 90 graders böjning, som ersätter böjningen med en tillgänglig punkt! Ganska fynd! Det gör också vridningen skarpare och snyggare. Om det var jag , skulle jag lägga en åtkomstpunkt på var och en 90 ... som skulle göra det enkelt att dra och kunde göra Det fungerar med mindre rör. Jag skulle fortfarande inte gå mindre än 1-1 / 2 ".
Mat till tanke (det vill säga var du ska använda en korsningslåda i stället för en rörkropp) kan du ha upp till 4 kretsar i en enda ledning. (bokstavligen, 9 ledare, men grunder räknas inte, och inte heller neutrals på split-fas 120/240 kretsar och MWBCs, så du har bara använt 2 av 9.)