Fälg Joist Isolering utan Sillplatta

4

Jag har sett några liknande frågor men svaren lägger inte till ...

Jag skulle vilja använda en viss hård skumisolering för att isolera mina fälgbjälkar. Här är problemet: allt jag har sett visar att skummet ligger ovanpå silkeplåten så här (via Familjhandyman ).

Iminsituationlöperminabjälkarilutandebetongblock:

Om jag fastar något styvt skum i dessa luckor skulle det vara flytande ovanför väggen och sticka ut 2 ". Så vad är det lämpliga sättet för den här typen av glans?

Min idé är att fästa en 1x3 under balkarna och sätt skummet ovanpå det. Men jag vet att en stor del av denna isoleringsmetod förseglar det styva skummet med caulk eller sprayskum. Så skulle det här fungera? Eller behöver jag bara lägga till lite extra kakel för att försegla det lilla gapet mellan 1x3 och väggen?

    
uppsättning Jason Capriotti 05.12.2014 01:23

4 svar

1

Det är bra. Det du vill försäkra dig om är att du förseglar några luftvägar från kälarens insida till fälgbjälken, orsaken är att om du isolerar det men låt fuktig luft slå den, kan den luften kondensera på den och orsaka rot . Därför säger de dig att använda styvt skum - vilket är en luftbarriär - istället för något som luftgenomsläppligt glasfiber eller mineralullbatts. Så länge du gör fälgbjälkarna lufttäta, mår du bra. På den tiden är det bara en fråga om estetik. Din idé om att använda en 1x3 kommer att fungera bra om du igen är helt säker på att inre luften inte kan röra fälgbjälkarna, med hjälp av caulk eller expanderande sprayskum.

    
svaret ges 05.12.2014 01:36
1

Du vill titta på hur djupt det sluttande betongblocket är på utsidan, och vad är det på andra sidan. Undersök också hur hemmet är isolerat ovanför detta.

Jag försöker hålla isoleringsbarriären kontinuerligt mellan golv för att eliminera vägar mellan isoleringen till insidan av hemmet. En fälgbjälk, som yttermantel, är en dålig isolator av sig själv, så du isolerar vanligen det för att hålla samma isolering placerad i väggarna ovan och under. En fördel för skummet i motsats till glasfibern är att det är mindre troligt att det släpps ut när man kör ledningar genom väggarna.

Men du har inte det. Personligen skulle jag förlänga någon isolering du planerar att placera på väggarna i rummet nedanför upp i bjälkarna. Om inte den här lutningen är dramatisk är det liten fördel att isolera det som sträcker sig och gör ingenting till väggen nedan. Omvänt om du bara isolerade väggen nedan, skulle dessa hopbåtar vara ett betydande gap om oisolerat.

    
svaret ges 19.12.2014 01:03
0

Även om jag inte normalt rekommenderar XPS för hemkällare, tror jag inte att du har mycket av ett val.

I grund och botten har du två alternativ:

  • Ram källare, kors korsar en fot under marknivå, och fyll upp allt norr om korset med isolering (roxul skulle vara bra). Det är normen i källarbyggandet i mitt område.
  • Om inte ramar eller avslutar källaren ... föreslår jag folietäckta polyark . Länken är inte en godkännande utan en som jag använde för några år sedan. Du skulle helt enkelt skära ut skruvarna i arken och installera dem på väggen, fylla i några luckor med sprutskum (Stora saker är bra), och sedan tappa aluminium allt. Din lakan behöver inte gå till marknivå och i själva verket skulle jag föreslå att du skär dem en fot kort eller mer. Det här är förmodligen lite dyrare än alternativ 1 men kan enkelt kontrolleras av din att göra-lista på en dag.
  • svaret ges 29.01.2015 21:16
    0

    Jag har en liknande fråga i min egen källare. Efter att ha gjort massor av forskning låter det som om vi bara är oturiga. Vi kan helt enkelt inte isolera det där rummet eftersom det kommer att fälla fukt mellan isoleringsmaterialet (oavsett om det är spray eller styvt) och golvbjälken. Anledning? eftersom jojken själv kommer att leda värme ner till där den möter betongen och orsakar kondens.

    Jag hade börjat försegla min innan jag slutade att undersöka. Bara borttagen de 3 vikar jag hade gjort och redan (om 4 veckor) hade liten fukt i veden.

    Det bästa är att försegla luftluckorna med caulk (vilket tillåter ånga genom). Du kan också isolera ansiktet på betongen som lämnar en tums gap till golvbalkarna. Jag tror att det sänker din effektiva isolering med 50%. Också, tyvärr, måste caulk regelbundet återställas.

    Här är en länk till senaste forskningen jag kunde hitta:

    länk

        
    svaret ges 29.01.2015 19:50