Neutral tråd är knuten till min elektriska metalllåda, varför är det så?

3

JaghadenhärgamlaDepard-switchboxeniminuteplats.

Ursprungligenvillejag"lägga till" en behållare i min gamla Despard switch "array" stack. Nu är jag förbryllad och rädd för att göra det eftersom jag fick reda på att den ursprungliga "neutrala" ledningen var knuten / skruvad i den elektriska metalllåda, och det var naturligtvis ingen jordledning installerad.

Några utlopp i mitt hus är inte grundade. (även om jag ser långa svansar med jordade ledningar som kommer från huset till rören utanför mitt hus). Jag vet bara inte varför inte hela huset är jordat.

Q1: Är det säkert om jag bara lämnar den "neutrala" ledningen som skruvas i lådan som tidigare? (eftersom jag är rädd att jag inte kunde installera en behållare)

Q2: Om jag sluter "neutralt" (silver) och "varmt" (guld) till den nya behållaren (bottenposition), kommer det att fungera?

Q3: Om Q2-svaret är ja, måste jag markera den nya omkopplaren?

Q4: Ska jag lägga den ensamma neutrala tråden så att den inte kommer att röra metalllåda? Jag kunde bara inte ta reda på varför skulle min tidigare ägare "slipa" en neutral tråd?

Tack så mycket. just nu, om jag inte helt förstår vad som händer, vill jag inte installera någonting. Mitt hus är gammalt, jag vill inte starta eld.

Härärinsidanavomkopplingsboxen.

    
uppsättning Handywoman wanna be 03.09.2018 09:06

1 svar

0

Jag skulle använda den vita som en neutral

Baserat på vad vi kan berätta hittills är vitt verkligen en neutral tråd, så den borde vara ansluten till silverskruven på utloppet, med mässingsskruven på utloppet ansluten till en pigtail till den befintliga svarta hetan , som också är pigtailed till omkopplarna. Det borde definitivt inte landas på rutan, dock!

och kör en separat jordledning

Därifrån kan du sedan köra en separat jordkabel (grönt # 12 THHN eller bara kopparverk 12, förutsatt att det inte är fysiskt skadat) tillbaka till en lämplig jordpunkt (dvs en annan jordgarn med lämplig storlek, ledning som kopplar panelen till jordningselektrodesystemet, eller tillbaka till panelen, men inte till ett vattenrör) för att mala lådan och behållaren.

Vad gäller resten av felaktiga skäl ...

För att rensa resten av felaktiga grunder, vad jag skulle göra är att ta 6AWG barber koppar och köra den vid sidan av ditt kallvattenrör från den punkt där vattenröret är anslutet till panelen till slutet av vattenröret springa. Detta kommer att fungera som en jordbearbetningsutrustning för "jordning" eller "trunk" av sorter. Då skulle jag använda en Ilsco GTT-2-2-kontakten för att ansluta jordningselektroden / bindningsledaren (ledningen från ditt vattenrör till panelen) till din jordningsbussning - den del som kommer av och går På baksidan kan du glida den befintliga tråden in utan att behöva klippa den och skarva den ihop igen, medan din nya tråd kan gå i det andra hålet och båda skruvarna kan dra åt sig då. Därifrån kan du använda delade bultar eller en liknande typ av krananslutning för att ansluta din befintliga jordledningsbussning till de felaktiga jordledningarna efter att de kopplats från, men de var anslutna till vattenröret.

    
svaret ges 06.09.2018 04:50