Varför har jag ett vindsugningsventilationsproblem i år när jag inte gjorde förra året?

1

På vintern på vintern märkte jag isen på takspikarna. Självklart varma fuktig luft kondenserad och sedan frös på de kalla naglarna. När vädret bröt och värmdes upp, var jag tillbaka på vinden och märkte svart mögel på vissa områden av det nedre vinden taket mot takfoten.

Några intressanta fakta:

  • Jag har varit i huset två år och märkte inte att detta hänt förra året.
  • Det här är bara på ena sidan av vinden, den andra sidan är helt bra (inga rostiga naglar kramar igenom, ingen mögel)
  • Jag har nyligen lagt ner mer kryssfiner så att jag kan ha mer utrymme för förvaring, och innan jag gjorde det lade jag till lite mer isolering på vinden golvet (rullar). Jag undrar om det har något att göra med det?
  • Det var också en kallare torrare vinter i år, så vi hade mer luftfuktare i bruk, så det kan också ha något att göra med det.

Jag är bara nyfiken på varför det händer i år och inte förra året, och varför på ena sidan av vinden taket (tak).

Viktig information:

  • För ventilation av vinden har vi bara två gavelventiler (en på vardera sidan av huset), ca 1,5ft x 2ft rektangel vardera. Dessa har inga fans.
  • Det finns inga soffit ventiler eller åsar eller takluckor; bara de två ventilventilerna.
  • Titta på den nedre delen av där taket på taket sluttar ner och möter väggen som jag märker finns det ett bräda som blockerar vindsurfområdet från soffitområdet / eave. Så om jag skulle sätta in soffit ventiler ute, tror jag att jag också borde borra hål från insidan genom denna bräda så att uteluften faktiskt kunde gå in i vinden och inte fångas i det här blockerade området.
  • Loftet är ca 600sq ft.
  • Den enda isoleringen ligger på vinden och på väggarna finns ingen isolering på vinden taket.
  • Badrumsfläktar ventileras utanför hemmet (inte på vinden eller soffiten)
  • Jag bor i Massachusetts där vintrar blir kalla och somrar är heta och fuktiga.

Mina frågor:

  • Vad ska jag göra?
  • Varför var ventilationssystemet på plats tillräckligt bra förra året men inte i år?
  • Varför drabbades endast en sida av vinden?
  • Jag har nyligen nötat isoleringen och tätningen på dragkammarens ingång, eftersom det kan vara ett område där varm fuktig luft kom in på vinden (ingången ligger på samma sida som problemområdet för vinden). Kommer det att lösa problem, eller rekommenderar du att du installerar mer ventillation ändå?

    Skulle en fläkt på gavelventilerna göra tricket, eller behöver jag installera soffitventiler i alla fall?

    Kommer soffits med gavlarna att fungera, eller kommer ås eller takventilation också att krävas?

        
    uppsättning Scott 19.03.2013 15:54

    1 svar

    1

    Om du inte har märkt, vädret varierar;) Detta ensamt kan bero på de olika effekterna varje vinter. Men jag tror att du har rätt, andra faktorer är på spel här.

    Ventilation. Ditt bruttoavloppsområde är 1/100 vindsubstratet, som står för louvers, låt oss säga om 1/150: e vinden. Om du inte anser att gaveln slutar som tvärventilerad, är den knappt tillräcklig. Men som ett tvärventilerat arrangemang är det mer än tillräckligt. Kommer mer hjälp? Ja. Kommer det vara effektivt? Svårare att säga. Mer om detta senare.

    Fukt. Enbart frost på naglar är inte nödvändigtvis orsak till larm. Svart mögel växer där ventilationen är mindre effektiv är definitivt anledning till oro. Jag är ingen mögelexpert, men du bör åtminstone spruta lite myricid på det medan du utarbetar en mer permanent lösning. Eftersom vinden är alltid varmare än utanför luften, för att det ska finnas tillräckligt med fuktighet för att kondensera på vinden, måste fukten komma från antingen inuti huset eller från tak- eller rörledningslek. Att köra en luftfuktare ofta skulle betydligt bidra till att mängden fukt migrerar in i vinden. Du nämner inte något om ett ångspärr, du vet ganska sannolikt inte. Mängden fukt som du observerar berättar att du inte har en effektiv fukt- eller ångspärr. Det kan inte bara orsaka mögel, men det kommer också att minska isoleringens effektivitet.

    Varför frost på endast en sida? Mest sannolikt tillgång till solen. Naglarna är kallare på ena sidan eftersom takvinklarna är olika. Detta har en signifikant effekt på takytans temperatur, även under ett gott skikt av snö.

    Inte bara kan ånga migrera genom taket, det kan bäras in genom att luft läcker runt öppningar i taket, i synnerhet dragningsstegen. Om omkretsen inte är väderstrippad, kan mycket fukt (och värme!) Komma undan på detta sätt.

    Vad man ska göra. Ditt primära fokus bör vara att begränsa fuktmigration till vinden. Detta löser inte bara kondensproblemet utan begränsar också värmeförlusten. Försegla alla takgenomträngningar. Inte bara stegen, men också VVS och elektriska penetreringar. Applicera en effektiv ångspärr. Det här är inte lätt. Du nämner inte dina takfinisher, det kan göra det enkelt eller svårt eller dyrt. Du kan helt enkelt smörja plast mellan det aktuella taket och en tunn ny takfärdig. Om du har en dyr existerande yta, kan du behöva dra upp vindisoleringen och spruta en barriär ner på baksidan.

    Observera att om ditt hushåll genererar mycket fukt kan ett bra ångspärr orsaka problem med kondens i takytan. Den enda lösningen på detta är att minska fuktgenerering och öka hela husventilationen, helst genom en värmeväxlare av något slag.

    När du har minskat fuktmigrationen kanske du inte längre har ett formproblem på vinden. Du kanske inte behöver någon mer ventilation alls. Områdena nära takskenorna är uppenbarligen inte välventilerade, så tillägget av soffitventiler är det bästa tillvägagångssättet om mer behövs. Du kommer att behöva borra många hål i separeringskortet för att få fri kommunikation med extra ventilation.

    Om det verkar vara för mycket arbete, kan tilläggsventilering andra ställen fortfarande gynna de lägre områdena, men inte lika bra som soffitventiler. Allt som ökar ventilation kommer att hjälpa till. Mer statiska avluftningar, kraftventiler, kamventiler, turbinventiler, alla har sina egna fördelar och nackdelar, men de kommer alla att öka ventilationen. Du kan bara göra en åtgärd eller en kombination av åtgärder. Det finns ingen rätt lösning, men det finns något som kommer att ge större mening än de andra alternativen.

        
    svaret ges 19.03.2013 23:40