FCU-modell # 42SGA03 Fläktverk, kylfunktion fungerar, men värme gör inte
1H / 1C T stat Honeywell Focus pro 4000
Varmvatten och kylvattenförsörjning och returrör
terminaler W (värme) Y (Cool) G (fläkt) R / Rc (linjespänning) C (vanlig)
Jag mäter 24 volt vid alla terminaler i backplattan med T-stat borttagen, (R-W, R-Y: R-C;) utom fläkt (RW)
Kontinuitet mellan R och alla andra terminaler
Också en viss kontinuitet mellan W och Y-terminalen, och mellan trådarna själva för W och Y
Jag har försökt med 2 termostater där uppe, både nya och inte heller kan värmen komma på.
Kan jag testa funktionen genom att hoppa mellan R och W? eller R G och W?
Jag tror att jag kan svara på min egen fråga. Jag kollade termostaten igen, och den här gången vred jag omkopplaren som säger 1) för gas eller olja och 2) för el (termostatstyrningsfläkt). Kör med strömbrytaren vid 2), fläkten arbetar och jag tror att värmen kommer på. Jag ska prova igen i morgon med min multimeter, kontrollera temperaturhöjning.
Läs andra frågor om taggar thermostat Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna