Carrier Fläktspole Enhetsvärmefunktionen tänds inte

0

FCU-modell # 42SGA03 Fläktverk, kylfunktion fungerar, men värme gör inte

1H / 1C T stat Honeywell Focus pro 4000
Varmvatten och kylvattenförsörjning och returrör

terminaler W (värme) Y (Cool) G (fläkt) R / Rc (linjespänning) C (vanlig) Jag mäter 24 volt vid alla terminaler i backplattan med T-stat borttagen, (R-W, R-Y: R-C;) utom fläkt (RW) Kontinuitet mellan R och alla andra terminaler Också en viss kontinuitet mellan W och Y-terminalen, och mellan trådarna själva för W och Y
Jag har försökt med 2 termostater där uppe, både nya och inte heller kan värmen komma på. Kan jag testa funktionen genom att hoppa mellan R och W? eller R G och W?

    
uppsättning Brian 08.03.2017 15:41

1 svar

1

Jag tror att jag kan svara på min egen fråga. Jag kollade termostaten igen, och den här gången vred jag omkopplaren som säger 1) för gas eller olja och 2) för el (termostatstyrningsfläkt). Kör med strömbrytaren vid 2), fläkten arbetar och jag tror att värmen kommer på. Jag ska prova igen i morgon med min multimeter, kontrollera temperaturhöjning.

    
svaret ges 08.03.2017 22:50