Main säkringsslag, inte enskilda säkringar

0

Nyligen flyttade jag in i ett 4 år gammalt hus. Huset har två 40 amp styrelse på separata system. Ett av systemets huvud säkringsbrytare har blåsit nyligen eftersom ett kraftverktyg sätts in i något uttag. Verktyget tänds i 1 sekund och dör när huvudet, inte individen, säkring utlöses. Detta är udda som det här just hände nyligen, och några senaste elektriska förändringar försvann för att spåra misslyckandet till ingen framgång.

    
uppsättning Community 11.09.2017 23:25

1 svar

3

På platser där folk säger "knäppt av bohrdrill", är det vanligt att använda helhusets jordfelsdetektorer (de säger kvarvarande enheter) i huvudpanelen (de säger säkringsbox).

De två 40A-brädorna är inte konstiga i 230V-land. De tar 3-fas ~ 400V ström ner i blocket, 230V till neutral. Att ha två brädor betyder att han får 2 faser.

I amerikansk stil per krets-GFCI, spelar det mycket roll när du korsar neutrals mellan kretsar. En helhus GFCI / RCD bryr sig inte om neutral blandning bland kretsar ur den panelen . ** Men två helhus GFCI kommer bryr sig mycket om kretsar från de två panelerna har deras neutraler korsade. Det är också super dåligt på grund av 400V potentialen mellan de två hots.

Jag samlar det här senaste arbetet har att göra med att lägga till den andra panelen och flytta några kretsar över till den? Det kommer att avslöja eventuella korrekta neutrala problem.

Naturligtvis kommer korsning av något hett på någon mark, eller något neutralt till någon mark, också att resa RCD-skivor.

Ibland uppstår problemet endast när strömmen flyter, t.ex. Neutral-Ground crosses. I det fallet går en del strömmen bort fel tråd. Med ingen belastning är hälften av 0 0 och det går inte att röra en RCD.

** Observera att neutral blandning är fortfarande dålig, eftersom neutralerna inte har säkringar och förlita sig på överströmsskyddet från deras heta partner.

    
svaret ges 12.09.2017 02:13