Kan inte avgöra varför brytaren snubblar

0

Jag har 2 sovrum på en enda brytare, och bara igår snedde brytaren. Inga enheter är anslutna till några uttag. Båda rummen har takfläktar (med lampor). Båda rummen har 3 väggkontakter. 1 för takfläktens fläkt, 1 för takfläktens ljus och 1 styr nederst på en av vägguttagen. Om alla 3 strömbrytare i båda rummen är avstängda, kan jag återställa brytaren. I ett sovrum (sovrum A) fungerar alla uttag bra (testning med nattljus). I det andra sovrummet (sovrum B) fungerar en av uttagen, men om jag kopplar nattljuset till någon av de andra uttagen (det finns 3 andra), bryter brytaren. Jag har ersatt dessa 3 butiker, men ingen förändring. Jag har också testat alla uttag i båda sovrummen med ett uttagstestverktyg, och jag blir "korrekt" på dem alla. I sovrum B har 2 av de 3 "misstänkta" uttagen 5 trådar i dem (2 het, 2 neutral och 1 jord); 3: e "misstänkt" utlopp har bara 1 het och 1 neutral (och 1 jord). Om jag helt och hållet tar bort / kopplar bort de 2 uttag i sovrum B som har 5-ledningarna och bara släpper ledningarna i friluft, är sovrum A helt fint (takfläkt och ljus ingår). I sovrum B är 3: e "misstänkt" utlopp, och det andra uttaget (det som alltid fungerar) fungerar fortfarande. Takfläkt och ljus i sovrum B fungerar inte; att slå på sovrums B-omkopplare gör ingenting; brytaren reser inte. Med de 2 uttag i sovrum B helt borttagna, finns det inget jag kan göra för att brytaren ska resa.

En annan datapunkt: med alla uttag anslutna / installerade, i något av rummen, försöker du slå på takfläkten eller takfläktens ljus för en resa (så att du pluggar något i sovrum Bs 3 "misstänkta" uttag är inte det enda sätt att orsaka resan).

Jag har visuellt inspekterat ledningarna i sovrummets 3 "misstänkta" uttag, och de ser alla bra ut; Jag ser inga revar / tårar i trådens isolering, så jag tror inte att det finns ett kort eller ett jordfel.

Så jag är helt förbluffad, och jag vill se till att jag har försökt så mycket som möjligt innan jag åtar mig att ringa en elektriker. Vad är konstigt är att ingenting har "förändrats" under de senaste dagarna; Jag har inte spikat någonting i några väggar, och jag har anslutit allt utomordentligt till uttagen. Huset byggdes 2008, så "gamla" ledningar borde inte vara ett problem.

Tack så mycket för din tid. Eventuella förslag skulle vara mycket uppskattade.

    
uppsättning Paul Evans 29.12.2015 22:28

2 svar

1

Bara för att avsluta denna fråga följde jag rådet i kommentarerna och gjorde en stegvis avbrytning av de olika butikerna och vad inte. Detta ledde mig till att misstänka takfläkten i sovrum B. När jag inspekterade dess ledningar märkte jag att en av jordtrådarna var bortkopplade från bunten som den var bunden till (med en av slangfärgade plast snodiga saker som liknar en kniv) . Jag fixade det och voila, problemet löst! Tack för alla kommentarer och tips.

    
svaret ges 06.01.2016 05:21
0

Du märker utlopp har vanligtvis 2 backstabs och 2 skruvplintar, en för varje elektrisk sida och en topp och en botten. Det kan användas på två sätt (men inte båda samtidigt).

Först kan utloppen vara "daisy chained". Du kopplar varm och neutral från matningen till en uppsättning stiften och använder den andra uppsättningen för att mata nästa uttag nedströms. Självklart är utloppet med endast 1 varmt slutet av daisy-kedjan - eller det är mitt i kedjan via "pigtailing".

För det andra kan duplexuttaget delas upp. Du bryter av två sammankopplade flikar. En varm och neutral matar ett utlopp. Den andra matar det andra utloppet. Det är därför som en av dina försäljningsställen fortfarande fungerar - den matas av ljusströmbrytaren. Naturligtvis, om du installerar ett uttag i denna position och misslyckas med att bryta av flikarna, betyder det att du har överbryggat två separata kretsar.

Från en konsuments POV finns det ingen visuell skillnad mellan ett kakade kretskort (2 hot 2 neutral) och ett splitutlopp (2 hett vanligtvis 2 neutral). Du kan berätta skillnaden med en voltmeter (i det senare fallet kan båda hoten bli heta).

Historiskt kunde du komma undan med att rusa upp neutrals, eftersom de bara gick tillbaka till samma plats: Neutral / jordbussen i servicepanelen. (Att blanda dem var inte kod, och det kan överbelasta neutrals och starta bränder, men det skulle inte gå några avbrott.) Allt förändras med GFCI och AFCI. De arbetar genom att jämföra aktuellt flöde på varmt mot neutralt: gjorde all ström som gick ut, kom tillbaka? De borde vara samma: Varje skillnad betyder att strömmen lämnar kretsen via någon annan väg; ett markfel. Så med GFCI eller AFCI måste neutralen servera exakt samma utlopp (eller utloppshalvor) som heta, eller det kommer att resultera i resor.

Jag misstänker att någonting är sammanfogat, eventuellt från originalkonstruktion. Korsad neutral är det # 1 misstag jag har sett. Kontrollera neutrals är en verklig smärta.

Så pigtailing. Du behöver veta om den här tekniken, var noga med att google den. Titta på baksidan av varje utloppslåda för att bevisa det, det betyder att utloppet ligger i mitten av strängen trots att den inte är daisykainerad. Du kommer säkerligen att se den vid split-uttag, eftersom du inte kan göra en split-kedja med ett split-uttag. Pigtailing är den bättre tekniken, och du märker att grunderna är pigtailed.

    
svaret ges 30.12.2015 12:23