Jag installerade kakelutrymmen i ett utlopp för att få det att spola med väggen efter att ha installerat en bakplatta i mitt kök. Nästa 2 uttag slutade fungera. Det andra utloppet är ett GCFI-uttag. Så gick jag tillbaka till det ursprungliga uttaget som jag hade installerat distanshållare i & märkte att en svart tråd hade brutit. Jag fixade det. Jag kollade nästa utlopp som är standard, det fungerade nu. Så jag kollade den nästa som är en gcfi med en gfci receptacle tester. Det visade 1 ljus på höger som indikerar öppen neutral och sedan snubblade den. Det återställs inte. Några förslag på mitt nästa drag?
Låter som om du också bröt en vit tråd (öppen neutral). En GFCI återställs inte om det heta eller det neutralt som kommer till det är bruten, en GFCI måste ha ström (varm och neutral) eller den återställs inte.
Läs andra frågor om taggar electrical gfci receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna