Jag har en ny väggugn att installera. Både gamla och nya ugnen är 30Amp-enheter. Gamla ledningar från den lokala ugnsövergångslådan är 14 AWG (gris svans - 6ft). Ny ugn är 12 AWG, 3ft gris svans (kommer inte att nå korsningslåda och är hårdkopplad till nya ugnsreglage). Jag vill lägga en 30 Amp plug / receptacle i ugnsutrymmet för att ansluta de två grisarna. Kan jag ansluta både 14 gauge och 12 gauge trådar via behållaren (14g) och en plugg (12g - ny ugn)? 12 AWG-ugnsytan kommer att anslutas direkt till den gamla AWG-ugnsledaren. Ok?
En 30A-anslutning kräver en mycket tyngre anslutningsanslutning än antingen 12 AWG eller 14 AWG. Det är vanligt att en 40A eller 50A-sladd används för att ansluta en serieenhet. Dessa kan köpas i flera längder med gjutna på pluggar i slutet.
Kontrollera alltid att uttaget, kablarna tillbaka till ingångspanelen och strömbrytarna är korrekt anpassade för belastningen. Kretskomponenterna klassificeras normalt lite högre än maximal strömdragning av intervallet. Så en sträckningsenhet som drar 30 eller 32A borde vara på en 40A krets.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna