Can Jag använder denna koppartråd för att lägga till en mark till ett ogrundat uttag?

0

Jag vill lägga till en mark till ett ojordat uttag så att jag kan använda ett överspänningsskydd med någon elektronik. Hur lägger du till en separat baksida till panelen på 2-ledigt ojordat uttag?

Koppartråden i bilden nedan löper över balkarna i min källare från vattenförsörjningen till elpanelen (det är definitivt anslutet till panelen, inga skärningar längs banan). Denna jordledning är ca 10Ft från utloppet jag vill slipa. Kan jag använda en splitmutter som den som visas nedan för att klämma fast en grön 12AWG-jordledning till den befintliga marken?

    
uppsättning user1594257 03.03.2018 17:58

1 svar

2

Gå till det

För en jordningsledare för eftermonteringsutrustning faller ditt fall under NEC 250.130 (C) punkt 2:

(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch-circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:

(1) Any accessible point on the grounding electrode system as described in 250.50

(2) Any accessible point on the grounding electrode conductor

(3) The equipment grounding terminal bar within the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

(4) An equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

(5) For grounded systems, the grounded service conductor within the service equipment enclosure

(6) For ungrounded systems, the grounding terminal bar within the service equipment enclosure

Så, din plan med splitbolten är bra. Du kan använda grön THHN utan ledning för detta förutsatt att den skyddas mot mekanisk skada och dirigeras inom byggnadsstrukturen, förresten, enligt 250.120 (C):

(C) Equipment Grounding Conductors Smaller Than 6 AWG. Where not routed with circuit conductors as permitted in 250.130(C) and 250.134(B) Exception No.2, equipment grounding conductors smaller than 6 AWG shall be protected from physical damage by an identified raceway or cable armor unless installed within hollow spaces of the framing members of buildings or structures and where not subject to physical damage.

Om du behöver göra en exponerad körning, kommer en ren pansarbaserad kabel att bli billigare och lättare att hantera än att behöva springa ledning bara för en jordtråd.

    
svaret ges 03.03.2018 22:24