Kan jag koppla ett Pump Start Relä till ett utomhus GFCI uttag?

1

Jag har ett existerande utomhus GFCI uttag. Kan jag koppla ett pumprelä till det befintliga uttaget och sätt ett annat GFCI-uttag efter reläet? Målet är att få det andra uttaget endast när reläet är "påslagen".

Bakgrund :
Jag har en tank som samlar regnvatten. Jag vill använda det där vattnet för att mata några upphöjda sängar med en opensprinkler pi (OSpi). Jag vill använda OSpi för att aktivera ett pumpstartrelä, vilket skulle ge ström till uttaget och slå på pumpen (pumpen aktiveras när den slås på med ström, ingen strömbrytare). Jag har redan en pump som har en trippelplugg, och jag skulle vilja hålla det intakt om det är möjligt, så att leda utloppet.

inställningar :
-Dedikerad krets på 20A-brytare
-Existerande utomhus GFCI-uttag på den tidigare nämnda kretsen
-Alla uttag är / kommer att vara inrymda i väderbeständiga bubbelhöljen ( så här )
-Pump Start-relä kommer med / kommer att hysas i väderbeständigt hölje <
-Pump- och sprinklerventiler kommer också att finnas i väderbeständiga höljen / täckta

Föreslagna design / ledningsdiagram Länktillovanståendebildkanhittashär: länk

    
uppsättning C Wagon 17.10.2018 02:06

2 svar

1

Det här är därför att GFCI har LOAD-terminaler

Ett GFCI-mottagare har två uppsättningar av terminaler: LINE och LOAD. Användningen av LINE-terminalerna är enkel - det är här där kraften appliceras på GFCI. LOAD-terminalerna är dock intressanta - de är faktiskt en tredje behållare på baksidan av GFCI, endast implementerad med skruvplintar eller backstabs istället för normala NEMA-kontaktkontakter. Med andra ord, de utök GFCI-skydd till vad som helst som är kopplat till dem.

Så kan du ansluta ledningarna till matningsströmmen till pumpens startreläbox (hot + neutral) till LOAD-terminalerna på befintliga GFCI. På så sätt behöver du inte sätta in ett annat GFCI, bara en vanlig behållare, och du behöver inte oroa dig för oddities som kan orsakas av att andra GFCI har strömavbrott på det regelbundet. Kom bara ihåg att sätta en av dessa "GFCI PROTECTED" klistermärken på det vanliga utloppet som du kopplar upp till pumpens startlåda om du gör det här!

    
svaret ges 17.10.2018 06:07
1

Det kommer att fungera att använda reläets kontakter för att växla pumpens ström, tappade från lastsidans terminaler på befintliga GFCI för att köra pumpens behållare.

Personligen kan jag använda en enda (ej duplex) icke-GFCI-behållare för pumpen. Om du använder en duplexbehållare verkar det som att någon ibland kommer att förbinda oavsiktligt något där väntar konstant ström.

Om du inte vill riskera vad som helst som är anslutet till den GFCI-behållaren som överbelastar pumpkretsen - gör den verkligen dedikerad - kan du till och med använda en dödfront GFCI där istället för en behållare.

    
svaret ges 17.10.2018 06:56