HVAC ventiler - gör vägg- eller takmontering?

5

Jag ska lägga till några kronformar till några sovrum. Jag har HVAC-ventiler monterade nära toppen av väggen och formningen kommer att täcka en del av ventilen.

Jag vill flytta öppningarna ut ur vägen. Jag kan inte flytta ner dem och tänker på att flytta dem till taket istället (det finns en vind över dem så jag har rimlig tillgång). Finns det någon anledning att det här är en dålig plan? Fungerar de lika bra på båda platser?

    
uppsättning Pete 30.05.2011 19:05

2 svar

4

Jag tror att en del av detta beror på var du bor, och om det här främst är en kylning eller en uppvärmningsfråga. Jag antar att vi pratar höghastighetsluckorna, som är lätta att flytta runt. (En kontroll av din profil säger San Jose, så jag antar också att det här är en kylproblem.)

Väggmonterade ventiler som används för kylning kommer att trycka kall luft över taket, blanda med den varmare luften uppe. Den svala luften kommer nu gradvis att sätta sig ner, för kall luft är tätare än varm luft. Det du inte känner så mycket är att flytta luften.

Takmonterade ventiler, eftersom de trycker på luften NER, inte horisontellt, kommer säkert att skapa fler utkast i den volym som du faktiskt bor. Det här är något som min fru inte vill ha. Så om du lägger dem i taket, placera dem där du inte kommer känna utkasten.

    
svaret ges 30.05.2011 20:32
3

När det gäller nybyggnad ser jag nästan alltid golv eller takmonterade ventiler. Anledningen är att du måste bygga ut väggen för att vara tillräckligt djup för att köra en ventil i det. När det är i taket, speciellt med dagens konstruktioner, kan du köra stora ventiler med mycket isolering på dem genom utrymmet mellan taket och golvet ovanför. De flesta installationer placerar ventilationsluckorna nära fönster och dörrar för att motverka utkast och minskad isolering på dessa platser, förhoppningsvis balanserar temperaturen i rummet / hemmet. Som sagt tror jag att träspån gör en bra punkt att du vill att kylluften ska hålla sig hög och värma för att hålla sig låg om du ignorerar dörrar och fönster i denna ekvation.

Normalt ser jag bara horisontella öppningar på platser som har högt i taket (via golvet i en utsikt över ett tak eller ett intilliggande rum), intill någon typ av krypningsutrymme eller tvättstuga, eller där taket stöttas ner för att omsluta ventilen (eftersom bjälkarna inte var utformade för att låta HVAC-linjer passera).

    
svaret ges 30.05.2011 20:59