Vad ska jag göra om min rendering och fuktsäker kurs?

8

Jag har ett hus som byggdes 1890 och är av tegelkonstruktion med ett gjuterat band som löper runt basen, vilket också bildar kvadratiska kantade kolumner runt ytterdörren. Fram till nyligen hade huset en betongträdgård som mötte byggnaden vid nivån på gallrets botten och ventilerade bottenvåningen.

Jag har tagit bort betongplattan när den faller mot byggnaden och jag trodde att den var för hög i förhållande till ventilationsgalleriet. Avlägsnande av betongplattan exponerade den fuktsäkra kursen (DPC) synlig vid nivån på gallrets botten (se bilder). För att vara "bälte och hängslen" tog jag bort den återstående en kursen över DPC och injicerade Dryzone i mortelförbandet.


Klicka för större bild

Mina frågor är:

  • Om jag sänker den nya trädgårdsnivån till 150 mm under DPC, kommer jag att vara väldigt nära toppen av tegelstenen, är detta ett problem?

  • Jag vill återställa renderbandet som alla andra hus har dem och det ingår också i höjden som omger dörren, men har läst att renderingen inte ska gå förbi DPC. Om jag slutade göra över DPC och släppte marken 150 mm skulle jag vara kvar med ett band av ganska tatuerade tegelstenar som har varit underjordiska under de senaste 40 åren. Hur skulle jag kunna klara det här utan att äventyra den fuktiga provningen?

  • Ska jag installera en fransk avlopp av något slag?

uppsättning Gideon Purser 08.05.2013 14:11

1 svar

1

En droppe på 150mm skulle fungera bäst om du gjorde det på sommaren så att tegelstenarna under DPC kunde torka ut lite. Om du gjorde det mitten av vintern och en annan stor frysning hände, kunde dessa tegelstenar bli föremål för frysning och ytan sprickbildning / erosion. Generellt - om du slipper trädgården med 150 mm skulle tegelstenarna under DPC dra nytta av någon form av lokaliserat regn och vindskydd på grund av byggnadens ålder.

Om trädgården sluttar mot byggnaden eller vattentabellen är ganska hög i ditt område, är det viktigt att se till att eventuell fukt i trädgården avlastas från byggnaden via bra dränering, till exempel en fransk dränering.

Det finns ett eller två sätt i min erfarenhet att städa upp murverket under DPC:

1: tegelstenar (skivor av ny tegel) på en fascia med en tum eller så av andningsytan bakom den kan målas för att matcha byggnaden utan att permanent ändra eller ändra de ursprungliga tegelstenarna under DPC. Detta skulle fortfarande behöva lite avluftning.

2: Träplagg, lite som en ytterplatta (i period med byggnaden) målade för att matcha kan vara billigare och lättare att installera.

    
svaret ges 05.10.2013 12:40