Varför bryter brytaren min på bricka på sanitiseringscykel?

1

Köpt den här maskinen och säljaren misslyckades med att nämna det här för mig eller det här är ett problem med mina ledningar.

Alla cykler kompletterar 100% på denna maskin (LG modell WM2277HW), förutom den ovan nämnda "Sanitära" cykeln. Den cykeln är en av anledningarna till att min fru ville köpa det här.

Hur som helst, jag har gjort allmän felsökning och jag är lite förlorad. Jag har 123 volt vid mitt uttag, vilket är en dedikerad linje rakt till breakerboxen med en 20 amp brytare (jag har bytt runt brytare och deras plats i lådan). Jag bytte ut det gamla utloppet (jag kan känna att det blir varmt) till ingen nytta.

LG service manual säger att jag kan kontrollera vattentemperaturen genom att hålla ned tvätt / sköljknappen. Under sanitetscykeln visar displayen vattentemperaturen långsamt stigande, eftersom det finns en självständig varmvattenberedare inuti denna enhet (som jag tror endast används under sanitetscykeln). Vid någon tidpunkt som jag inte är säker på, bryter brytaren. Om jag hör det kan jag springa över till breakerboxen, återställa den, slå på enheten igen, starta cykeln igen och den kommer att köra den i början av cykeln istället för halvvägs. Om jag väntar ett par minuter, kommer det att springa cykeln igen utan att trippa i början. Om jag öppnar dörren har vattnet definitivt värmts och jag kan se ånga.

Jag har kört test (mycket hög varvtal, varvtalscykel, värmeffekt på / av) enligt anvisningarna i användarhandboken och inget avbryter brytaren. Allt detta får mig att tro att jag kanske har någon exponerad isolering i den linjen och efter att brickan har dragit mycket förstärkare ett tag, leder värmen till expansion och då utvecklas en kort. Eller båda de brytare jag testat är felaktiga.

Låter detta låtsas eller är det här sannolikt ett problem med styrplatta / värmeelement i tvättmaskinen? Jag vet att jag måste testa den på en annan linje, men jag har ingen annan dedikerad linje någonstans nära. Jag skulle kunna ansluta den till den andra badrumskretsen, ta bort all laddning och testa där. Kommer det att fungera?

Min tankeprocess:

  • Värmeelementet arbetar tillräckligt länge för att höja tempen betydligt, vilket indikerar att det inte är felaktigt.
  • Tumbler arbetar med regelbunden cykel, anger inget fel
  • Avloppspumpen fungerar med regelbunden cykel, inget fel
  • Cirkulationspumpen fungerar (men ganska högt) på regelbunden cykel, inget fel
  • Detta lämnar uttaget, kabeln eller brytaren som troligen syndare
uppsättning patterned 06.08.2015 17:43

1 svar

2

Som nämnts av @Steven. Du vill få dig en ammeter och räkna ut hur mycket ström apparaten drar. När du köper mätaren vill du leta efter en " Peak Hold " -funktion (även om det kan gå med andra namn beroende på tillverkaren). Med den här funktionen kan mätaren behålla det högsta uppmätta värdet. På så sätt behöver du inte övervaka mätaren.

Kom ihåg när du använder mätaren måste du bara klämma den runt en av kretsdraden. Om du klämmer fast det runt sladden till exempel får du alltid en läsning av 0 . Det bästa sättet att göra detta är att klämma mätaren runt den ojordade (heta) ledaren i panelen där den ansluter till brytaren.

Kretsbrytare inkluderar överbelastningsskydd, vilket även kallas termiskt skydd. Detta är typiskt en bimetallremsa, som drar kontakterna öppna om det blir för varmt. Denna typ av skydd är tidsfördröjd, eftersom enheten måste värmas upp fysiskt. Om strömmen genom brytaren är riktigt hög (men mindre än vad som går ut på magnetiskt skydd), kommer enheten att värmas upp snabbare och reagera snabbare. I ditt fall är det dock mer sannolikt att strömmen bara är tillräckligt hög för att orsaka att brytaren sakta överhettas. Detta skulle förklara varför låta det svalna (väntar), skulle låta det gå längre än en gång återställas.

Din intuition kan också vara korrekt, och en lös förbindelse kan förvärras av uppvärmningen på grund av hög strömdragning.

I båda fallen är en ammeter ett användbart verktyg för att börja diagnostisera detta problem.

ANMÄRKNINGAR:

  • Om brytaren är en GFCI-brytare kan sanitetscykeln helt enkelt läcka för mycket ström.
  • Om brytaren är en AFCI-brytare kan sanitetscykeln göra något konstigt att AFCI plockar upp.
  • Termiskt skydd i strömbrytare kan påverkas av omgivningstemperaturen och temperaturen inuti panelen. Så om panelen är på en riktigt het plats kan den resa innan den normalt skulle / skulle.

Uppdatering:

Nu när det är klart att kretsen är skyddad av en avbrottsbrytare (AFCI) brytare, skulle jag vilja ändra mitt svar. Medan en ammeter är användbar och testar max. aktuell rita kan vara användbar. Jag misstänker att maskinen gör något under sanitetscykeln, som AFCI inte gillar.

    
svaret ges 06.08.2015 19:36