Hur djupt går du? Du kan ge enbart metallstråle (/ RMC) eller IMC-ledning 6 "på locket. Annan ledning behöver 18" på omslaget. Om du vill begrava dig behöver du 24 "av omslaget.
Eftersom du är nedströms om en huvudpanel som förmodligen tjänar andra belastningar, är det här inte tjänstetråd, det här är matare och måste vara stor som matare som inte är serviceledare. Du måste köra separata neutrala och jordade ledningar, såvida du inte kör i IMC eller Stabil ledning, i så fall får du använda ledningsskalet som jordledare.
Kör inte kabel i ledning, det vill säga amatörens märke. Det är också ett mycket, mycket hårt jobb. Bägge direkt begrava vid 24 "eller använd THWN-2-ledningar istället för kabel.