Om du letar efter det uppenbara svaret är vanliga spänningsfall vanligtvis orsakade av dåliga anslutningar. Så gå igenom hela tre kretsar och se till att alla anslutningar är elektriska och mekaniska ljud.
Tyvärr kan din beskrivning indikera att det kan vara något annat än en lös anslutning. Du har en multiwiregrenkrets vilket betyder att din neutral delas av 3 kretsar. Felsöker du en trefasskrets? Om du inte är så kan du överbelasta neutralen. Du säger att kretsarna är 100 meter långa. Vad är de belastningar de driver? Detta kan bara vara ett vanligt spänningsfall som åstadkommes genom avstånd och belastning. Också vad är ledartrådstorleken och vad är storleken på brytarna som driver den? Också som det påpekades att du läste mellan din mark och neutral skulle vara 0V inte 9V. Den ursprungliga installatören kan försöka köra några kretsar på neutralen och har bytt marken för att använda den som neutral för några av kretsarna.
Kontrollera sålunda ledningarna för lösa eller dåliga anslutningar och kontrollera att kablarna är ordentligt installerade. Om du fortfarande har samma problem, är det inte uppenbart men något mer komplext och du kommer förmodligen behöva en professionell för att hjälpa dig att sortera saker ut.
Lycka till.