Varför minskar spänningen när mitt kontorskrets (115V) är under belastning?

1

3 kretsar (röd, blå, svart, neutral vit, ca 100ft i metallrör [ed: tillsammans med 2 andra liknande 4-ledare MWBC]) matar flera uttag i ett par rum. Spänningstest 110V (ish) på alla tre, jordnära spänningen är cirka 9V. Plug tester säger att allt är bra. (Ja, den konsumentproppen med 2 gula lysdioder och en röd LED.)

10 år sedan är huvudet 250A 480V / 3Φ Δ men det här är en 208/120 3-vägs transformator, 12AWG fasta koppartrådar, 20A-brytare, tråkigt kontor laddningar (få datorer, router, 802.11-omkopplare, en liten skrivare, larm, en rymdvärmare, mikrokylskåp)]

Jag pluggar dock något i och får ingen juice. Det är en verrrry lokaliserad brownout. Andra kretsar på panelen är bra. Låter det här som något självklart?

Det första symptomet vi hade var kort mellan blå och neutral, vilket gav 210V på röda och svarta uttag. (Yikes.) Efter dis- & ommontering av alla utlopp och kanalövergångar, den korta försvann, men (som ovan) är kretsarna fortfarande inte användbara.

Det här verkar vara det mest lämpliga forumet, men om den här frågan går någon annanstans, snälla meddela mig det.

Tack!

    
uppsättning scottn 28.03.2018 07:07

4 svar

1

Du är förlorad neutral. Sluta använda kretsen tills den är fast.

Det här är en klassisk "förlorad neutral" vi får hela tiden, antingen på huvudpaneler eller flerledningsgrenkretsar (MWBC, vilket är vad det här är). Hela saken är en stor krets eftersom de delar neutralt. MWBC är komplicerade och har speciella regler som måste vara hedrade om du inte vill att sådant kommer att hända. Med tanke på den avslappnade naturen i tal och den här frågan blåser över från ee.se, misstänker jag att du kan vara ur ditt djup, inget brott.

Särskilt om "smältande trådar tillsammans" är en sak som händer med dig, är det verkligen dags att sätta ner verktygen och ringa ett proffs, annars "få religion" om att göra bra elarbete till kod och sedan läs en bok om el-skydd för att täcka och inte hoppa över det eftersom människor med "smartphone-uppmärksamhet spänner" är benägna att. Google kan inte ersätta en bok eftersom den bara svarar på frågor, och din fältkunskap är inte tillräcklig för att känna till vilka frågor som ska ställas .

Detta är en 3-fas MWBC, vilket innebär att bostaden i New York City ligger. Mitt råd om MWBCs här gäller. Särskilt delen om pigtailingnutraler . Du är 3-fas så där står det 2, läs 3.

Symptomen för detta problem är att om du sätter ihop en skrymmande last i ett ben av MWBC, säg en resistiv värmare och mät spänningen vid andra benen i kretsen, det kommer att vara annorlunda än den förväntade 120V. En annan giveaway är en stor skillnad i spänning mellan neutralt och markerat, på en 100-lopp kan 1-2 volt förväntas men inte mer än det.

Det låter som om du inte fixade (eller hitta) problemet med neutralen. Om du insisterar på att du fortsätter arbeta med det, och du följer mitt råd, kommer du att se mycket om det, men titta även på servicepanelen vid neutral avslutning där. Överströmmen kan ha stekt det.

    
svaret ges 28.03.2018 20:04
1

Om du letar efter det uppenbara svaret är vanliga spänningsfall vanligtvis orsakade av dåliga anslutningar. Så gå igenom hela tre kretsar och se till att alla anslutningar är elektriska och mekaniska ljud.

Tyvärr kan din beskrivning indikera att det kan vara något annat än en lös anslutning. Du har en multiwiregrenkrets vilket betyder att din neutral delas av 3 kretsar. Felsöker du en trefasskrets? Om du inte är så kan du överbelasta neutralen. Du säger att kretsarna är 100 meter långa. Vad är de belastningar de driver? Detta kan bara vara ett vanligt spänningsfall som åstadkommes genom avstånd och belastning. Också vad är ledartrådstorleken och vad är storleken på brytarna som driver den? Också som det påpekades att du läste mellan din mark och neutral skulle vara 0V inte 9V. Den ursprungliga installatören kan försöka köra några kretsar på neutralen och har bytt marken för att använda den som neutral för några av kretsarna.

Kontrollera sålunda ledningarna för lösa eller dåliga anslutningar och kontrollera att kablarna är ordentligt installerade. Om du fortfarande har samma problem, är det inte uppenbart men något mer komplext och du kommer förmodligen behöva en professionell för att hjälpa dig att sortera saker ut.

Lycka till.

    
svaret ges 28.03.2018 15:14
1

Efter din korta problem har du nu ett problem på 1 eller 2 kretsar utan belastning utan spänning. Den korta har troligen hittat en återknuten anslutning och skadad det varför du har 110 och utloppetesteren visar bra men under en belastning finns det ingen ström den skadade anslutningen öppnas, när lasten är borttagen kan du mäta spänningen som händer. För att hitta problem plugga in en belastning till denna strömbrytare slås på. Börja nu kontrollera uttag före denna om du hittar ett bra uttag i denna krets kommer det att vara i den låda eller den första döda. Stäng av strömmen och dra ut kontakten som du letar efter en trasig tråd, lös trådmutter eller en baksticka på het eller neutralt. Om du inte hittar en skadad anslutning efter att du har tagit ut uttagen, men när du slår på strömmen, måste du byta ut uttagen om du har stött på den igen, eftersom anslutningen kommer att misslyckas igen och skadar ledningen ytterligare.

    
svaret ges 28.03.2018 15:26
0

Nätspänningen är cirka 9V. Det ska vara 0 volt. Kontrollera spänningen mellan Röd och Blå, Röd och Svart, Blå och Svart .... och så vidare.

    
svaret ges 28.03.2018 08:03