Vilka rum eller laster kräver AFCI-skydd?

4

Behöver jag AFCI för dedikerade kretsar som sumppumpar, ugnar, mikrovågsugn, kylskåp etc.

    
uppsättning Wojtek 07.03.2018 03:02

3 svar

1

Ja, du behöver AFCI-skydd

Från och med 2017 NEC har AFCI-skydd utvidgats till alla 15 och 20A, 120V-grenuttag på alla bostadsenheter. Detta inkluderar särskilda apparater som ugnar och diskmaskiner, och till och med rökdetektorkretsar. Det enda undantaget som är närvarande skulle vara för en brandlarmskontrollpanel för ett brandlarmssystem med skyddad lokalitet (dvs med separata detektorer, kontrollpanel för hjärnlås / brandlarm och ljudljud) under NFPA 72.

    
svaret ges 17.04.2018 06:21
0

Beroende på var din sumppump är placerad och dess spänning kan den vara undantagen.

Alla 120-volts, enfasiga, 15 och 20-ampere grenkretsar som levererar utlopp eller enheter ... kräver AFCI-skydd.

Det finns några nyckelord här '120 VOLT' och 'Devices' ...

Om ugnen är 220 volt är du bra.

Din kyl och mikrovågsugn å andra sidan AFCI.

2017 National Electrical Code (NEC) Artikel 210.12 (A) kräver Arc-Fault Circuit Interrupter (AFCI) skydd för grenkretsar som levererar alla 120-volts, 15 och 20 amp-uttag eller enheter täcker hela huset ..

NEC 2014 hade lagt till kök och tvättstugor; NEC 2017 avancerade till hela huset ..

Ett stort nyckelord Enhet - som inkluderar Lighting .. Allt som är anslutet till din servicepanel 120V i något rum i hemmet. Även om det finns ett undantag för panel till delpanel där den första panelen används som en kryssruta.

    
svaret ges 07.03.2018 07:27
0

Det enda undantaget är den särskilda badrumskretsen förutsatt att den inte har några utlopp utanför badrummet, det kräver inte AFCI-skydd. Det nämns inte i 2014 NEC 210.12 krävs för att ha AFCI-skydd.

    
svaret ges 10.12.2018 20:38