How kan jag vara säker på att det inte finns några gasläckor runt Gas Oven / Range Combo?

3

Min fru luktade gas runt vår gasugn / kombinationskombination, så jag köpte några läckagespecifika bubblor och en billig gas sniffer. Jag tvål provade allt som är synligt runt flexlinjen och det här är vad jag hittade vid montering mellan gasledningen och regulatorn:

Visas den person som installerade intervallet inte teflontejp mellan regulatorn och montering, så jag bandade fogen och spände allting upp igen. Jag gjorde ett andra tvåltest och allt checkade ut.

Men! Gasnutaren upptäcker fortfarande gas runt ugnen, bara när gasen är påslagen. Det upptäcker inte gas någon annanstans, även om andra gasapparater i huset. Jag pratade med en apparat reparation tech., Som angav att det inte fanns mycket han skulle göra än vad jag redan hade gjort. Han föreslog att man använde en tändare för att se om gas skulle komma till någon av brännarna och att han inte trodde att det var mycket troligt att regulatorn skulle kunna fungera felaktigt. Han sa om jag eller min fru håller luktande gas, eller om jag upptäcker gas vid brännarna när ugnen är av, att han kan ringa ett telefonsamtal men att han är väldigt upptagen.

På denna punkt undrar jag om gas sniffer är bara för opålitlig och / eller känslig, och att gasen till apparaten nu är säker. Varje professionell jag har talat med säger att de har hittat gasdetektorer att vara opålitliga, även med de dyrare enheterna.

    
uppsättning objectivesea 19.12.2017 21:13

2 svar

1

Sniffer är ett instrument som används för att detektera gas i området. När det bestäms är det alltid rekommenderat att använda sökbubblorna för att söka på de enskilda lederna och beslag. Om du letar efter läckor runt en apparat som en öppen spis, är det underförstått att du måste kalibrera instrumentet för att eliminera bakgrunden "lukt". Bakgrunds lukt som omger denna typ av apparat kan förväntas, särskilt när du lagar mat och arbetar på enheten. Om du har varit borta från huset i flera timmar och när du återvänder, luktar du gas i området, du vet att du har ett problem.
Du visste redan att du hade en läcka runt kaminen. Protokollet skulle vara att nu använda bubblorna på varje fält som är ansluten till kaminen. Du är på rätt väg. Efter reparationerna till de leder som gjorde bubblor gör en retest. Om alla fogar passerar utan bubblor kan man förvänta sig säker drift. Snifferen vid denna tidpunkt är ur sin klass. Dessutom bör du se några ytterligare leder som vid generöst tejp eller dopad, ta dem ifrån varandra och tejpa eller dopa dem. (flarfogar undantagna) (Samtliga fogar inom intervallet har testats i fabrik och kan förväntas vara täta.)

    
svaret ges 20.12.2017 00:37
0

Gör ett långsiktigt tryckfallstest vid 15 psi för att kontrollera om det läcker eller inte. Om det läcker, hjälper det ökade trycket också till att läckaget blir lättare när du använder tvål.

    
svaret ges 22.01.2018 19:51