Skulle jag använda en timer eller rörelsessensor i mitt varmvattencirkulationssystem?

0

Jag vill få en varmvattencirkulationsledning till ett hus. rörmokare föreslår en timer för att slå på / av pumpen.

Jag tror att en rörelsesensormetod skulle vara bättre. är dessa ännu vanliga och hur installerar de flesta dem när det gäller var och en sensor. detta är för en enda historia 2 badhus. skulle det vara bäst att ha en sensor i varje badrum samt kök?

    
uppsättning Cool Pontiac 23.03.2015 20:12

4 svar

1

Timer: det andra sättet är för långsamt i många fall.

Med hjälp av detta diagram över vatteninnehållet (gallon per fot) ser vi att ett 3/4 "rör på 70 fot har omkring 1,75 gallons vatten i den. Med det faktum att en toaletten sänker ut antingen 1 eller 1,5 gpm , splittring mellan heta och kalla vattentankar, innebär att det tar 1-2 minuter för varmt vatten att nå kranen vilket gör systemet värdelöst.

En timer kan cirkulera vattnet relativt snabbt någonsin några minuter och sedan stänga av, handla lite el för din tid. Rörelsessensorn har inte tillräckligt med tid för att cirkulera vattnet innan du behöver det.

391.133

länk länk

    
svaret ges 30.04.2015 00:35
0

Mest vanliga (i mitt område) är en termostatstyrning som monteras på ett rör av ditt val, med en "semester" -brytare för att stänga av pumpen under långa frånvaro. Jag har också sett "termosifon" -konfigurationer utan pump.

Jag har aldrig sett en ansluten till en rörelsessensor. Om din avsikt är att spara energi genom att pumppumpen endast är igång när någon kommer in i badet eller köket, tänker jag att det skulle komma så ofta att det skulle besegra det syftet. Varje gång någon går in i badet eller köket cyklar det, så det går i stort sett hela tiden, och du har en kraftspänning på grund av induktiv belastning (och mycket slitage) varje gång det sparkar på. Flera rörelsessensorer kan vara ett problem också, kanske du måste konfigurera någon typ av reläsystem eller en 4-vägs krets?

Använd kanske den vanliga termostaten, ansluten via en timer. Det ska vara ganska enkelt att sätta upp och du kan hålla det från att komma på när du vet att du inte behöver det (som på natten).

    
svaret ges 23.03.2015 20:42
0

Den mest ovanliga lösningen jag någonsin har sett detta problem är en manuell version av vad du föreslår.

De hade installerat ett "dörrklocka" -system. Knappen var lite dold, under diskens läpp eller någon annan klosterplats. Delningen "ding-dong" ersattes med ett lågspänningsrelä anslutet till varmvattencirkulationspumpen.

Innan du trycker på tändningen, trycker du på knappen en kort stund. (köket räknades till 6)

JimmyFix-det är en kommentar om termostaten kontrollen är den vanligaste överlägset. Hans anmärkning om rör efter eget val och semesterbrytare är båda bra.

Rörelsessensorn, jag tycker om idén, men det är sannolikt overkill nörd i mig. Återigen verkar jimmy och den falska positiva tanken rätt.

Det finns en idé om rörelsessensor som pekar på en plats som du måste tänka på, ett litet område under disken, lätt att hitta men inte lätt att använda av misstag.

Jag tycker att den enklaste idén är fjärrtermostaten. Nästa skulle vara en lågspänningsknapp, som startade en 30 sekunders timer för pumpen.

    
svaret ges 24.03.2015 15:16
0

Jag är för närvarande i färd med att installera återcirkulationspumpar (2 av dem) i vårt nya hem och jag tror att den bästa passformen för oss kommer att vara rörelsessensoromkopplare kopplade till termostatventiler under varje diskbänk. Innan du installerar en pump måste du veta att genom att installera en återcirkulationspump, höjer du vattentrycket med minst 5 psi. Detta krävs för att tvinga vattnet tillbaka i kallvattenledningen och tillbaka in i varmvattentanken. Jag har en pump under varje handfat och en rörelsessensorbrytare i var och en av rummen. Jag tog en av de rörelsessensorens väggbrytare som slår på lamporna när du går in i rummet, vilket släpper lamporna i några minuter (se till att wattstyrkan är lämplig för din pump) och ansluten den till som huvudströmbrytaren för behållaren till var pumpen är inkopplad Jag sätter sensorn / strömbrytaren i diskbänken (minimalt avstånd från vattenkranar) och lämnat pump / timeromkopplaren på pumpen till "alltid PÅ", så när vi är i närheten av sinken kommer pumpen att ha ström och återcirkulera vattnet , bara om det behövs förstås, beroende på termostatventilen under sinken, som följde med min Bur-Cam Genie återcirkulationspump. Detta kommer endast att cirkulera varmt vatten när vi är i köket eller badrummet och endast om temperaturen på vattnet i röret ligger under termostatventilens inställning. På så sätt kommer pumpen aldrig att komma ifall vi inte är hemma eller inte använder något av dessa rum när vi är hemma. Jag vet att den här lösningen kräver en separat pump för varje rum, men det sparar också energi eftersom det bara recirkulerar vattnet i rören för rummet du befinner dig i. Med den enda pumpen installerad på varmvattentanken skulle du ständigt återcirkulera vatten till alla sänkor där en termostatventil är installerad.

    
svaret ges 30.03.2015 16:39