Förstå däckspann för balkar.

1

Jag har tittat på olika spänningsdiagram för däck och jag är fortfarande inte helt säker på hur man beräknar allt när man tar hänsyn till inte bara balkarna, utan även balkarna och inläggen.

Vad vi för närvarande har:

23 "brett däck anslutet till hus med storbokstav. Allt förbehandlat trä.

Utökar 10 'med 2x6 balkar 16 "OC.

Utanför "stråle" är 2x10 med glidhängare. Beam stöds av 3 4x4 inlägg.

Jag har en hunch detta är inte att koda ... eller ... om det är ... bara knappt. Det är fast - men hoppande.

Jag är inte glad över 2x6-bjälkarna, men jag är inte glad över att jag måste skrapa hela däcket. Dessutom hjälper de 2x6s med takhöjden under däcken (som vi planerar att bli till en uteplats.

Vad jag skulle vilja göra:

1) byt ut den yttre 2x10-strålen med en verklig stråle 1 eller 2 'in och under bjälkarna (så bjälkarna är cantilevered och vila på strålen)

2) Byt ut 3 4x4-inlägg med antingen 3 6x6 eller 4 4x6s.

Min fråga är: Hur beräknar jag vad den nya strålen måste ges de befintliga bjälkarna och de önskade alternativen?

    
uppsättning DA01 30.11.2015 22:59

2 svar

2

Först, din fråga

how do I calculate what that new beam has to be given the existing joists and the desired post options?

Det här är lite långvarigt, men det är hur vi räknar ut det exakt.

Beräkna en designbelastning per kvadratfot (PSF), vi brukar använda 40 PSF levnadsbelastning och 10 PSF dödbelastning för golv och däck. I en enkel spänning bär strålen lasten halvvägs till nästa stöd- eller bifloddsbredd; i detta fall 5 '. Multiplicera PSF x bifloddsbredden för att få pund per linjär fot (PLF) på strålen, i detta fall 50 PSF x 5 Ft = 250 PLF. Sedan, med hjälp av programvara eller last tabeller hitta en stråle som kan bära den belastningen baserat på strålens spänning; tillåtna belastningar minskar när spänningen ökar. I ditt fall kräver detta (3) 2x10 DF # 2.

Jag brukar använda strong för strålstorlek istället för att ladda tabeller.

För poststorlekarna beräknar du den bifogade belastningen som i enkla spänningar är belastningen halvvägs mellan stöden. I ditt fall skulle detta vara halva strålängden mellan posten multiplicerad med PLF. För din mittpost som är 250 PLF x 11,5 FT = 2875 LB. Sedan, med hjälp av belastningstabeller eller beräkningar, hitta ett inlägg som kan stödja den belastningen baserat på höjden och förstärkningen av kolumnen. Ta hänsyn till bärområdet på 2x10 vid ca 625 PSI vinkelrätt mot spannmålen för en önskad bärare på 4,6 Sq. I. I ditt fall är en 4x4 stor.

Prova en kolumnladdare här

För flera spänningsbalkar, cantilevers och allt utanför "simple span" saker är lite annorlunda. Av denna anledning brukar jag använda balkstorleksprogrammet.

Om detta är för intensivt, kanske bara vägledas av följande.

Om jag läser rätt, har du en däckram som sträcker sig ca 10 'och i ena änden en enkel 2x10 "stråle" eller kantfäste att joisten hänger ihop som sträcker sig ungefär 11'-6 "mellan (3) 4x4-posten.

Baserat på detta är din däckbjälk strukturellt OK, även om maxed ut vid en 40/10 belastning, men böjer en bra mängd som ger en del av hoppfoten. Du kan lägga till 2x6 eller större joist ner i mitten av befintliga snoddar till fasta saker, eller bara leva med ett säkert hopptäcke.

2x10 är definitivt undersized och bör behandlas. Det bidrar också till studsen. Den enklaste lösningen på detta är att lägga till (2) mellannivå efter mellanspänningen, vilket minskar spänningen på 2x10 till under 6 '. ELLER biff upp 2x10 genom att lägga (2) mer 2x10 s till att spika 3 16D naglar per fot per strålaminering skulle enkelt överföra lasten mellan balkar.

Slutligen är 4x4-posten mer än tillräcklig för att stödja en belastning på 2,875lb. En 8'-0 "längd på 4x4 kan stödja över 6000 lb i våt service.

Vi applicerade över 10 000 lb till en 7 '4x4 i jacka upp ett golv utan någon indikation på eventuell buckling; vi var komprimering begränsad på medlemmen jacked.

    
svaret ges 02.12.2015 08:25
1

Du behöver nu levast belastning och dödbelastning krävs, markförhållanden, lokala byggnadskrav, tillåtna storlekar och avstånd för balkarna, hängertyp som används, om någon, material som ska användas, typ av brygga eller fundament som stolpen sitter på. det borde vara en bra start. Det kan vara dags att ringa en arkitekt.

Däcket du har om det byggdes här i södra Ontario skulle vara allvarligt bristfälligt. det skulle byggas här på följande sätt:

1) Alla tryckbehandlade gran, grad 2 eller bättre

2) 2 x 8 ledare bultad genom din väggfanér till innerfälgbjälken. förmodligen två 1/2 "bultar (med avstängningar) 4" från varandra på 32 "centra.

3) gu26-hängare vid alla korsningar / ledger korsningar

4) 3 ply 2 x 10 stråle vid 8 "peka ut från väggen. Nagelad med 3" galv. naglar varje 16 "x 5 naglar vertikalt

5) Dubbelt fälgbjälk, slutspikat i bultar, om vakt bultas till det. singel om skyddet ska monteras på däckytan.

6) stråle som ska stödjas varje 8 'maximum med 4 6x6 inlägg på 16 "dia. mpa 30 eller högre betongfunderingar till 48" under betyg. baser och toppar som ska anslutas till strål och fundament med godkänd galv. stålfästen.

7) Lateral förstärkning till stråle som ska göras vid varje stolpe med lutning och tappkorsning (eller bultad genom) för att förhindra att däcken sätts fast.

så ska det byggas här. Din byggnadskod kommer att likna, så du kan få en uppfattning om vad det ska vara en bild om du vill försöka förstärka det du har (fler större strålar på närmare centra för att börja med) eller bara slita ut det och börja nya

    
svaret ges 01.12.2015 00:32