Jag försöker att dimensionera ett luftkonditioneringsapparat för ett rum, men har problem med att bestämma om de vanliga riktlinjerna är bra.
Det aktuella rummet är cirka 230 kvadratmeter, och har inte fullt 8 fottak, som del av rummet bildas av taket. Baserat på detta skulle jag välja en 6000 BTU-enhet. Rummet är dock också taklinje med svart asfaltbältros, öst / väst / sydlig exponering, den långa dimensionen av utrymmet är sydlig exponering med 2 södervända takfönster. Det finns ingen naturlig skuggning, och rummet ligger också ovanför ett okolerat garageutrymme. Jag brukar se en 10% fudgefaktor rekommenderad för "soliga rum", men har ingen klar uppfattning om vad som utgör ett "soligt rum". Skulle den här värmebelastningen betydligt överstiga den faktorn, och hur mycket?
Den här sidan från Energy Star ger några bra grundläggande riktlinjer.
- If the room is heavily shaded, reduce capacity by 10 percent.
- If the room is very sunny, increase capacity by 10 percent.
- If more than two people regularly occupy the room, add 600 BTUs for each additional person.
- If the unit is used in a kitchen, increase capacity by 4,000 BTUs.
- Consider where you install the unit. If you are mounting an air conditioner near the corner of a room, look for a unit that can send the airflow in the right direction.
Jag skulle säga att ditt rum passar definitionen "väldigt soligt".