Shower VVS i yttervägg

2

Jag planerar att göra en full tarm / ombyggnad på vårt badrum i våren, och en av de saker jag planerar är hans / hennes duschkablar. Problemet är att en av dessa måste vara på husets yttervägg för att uppnå detta. Eftersom jag rippade hela badrummet planerade jag att isolera alla väggar med kraftig isolering för bullerreducering och sedan sätta vattnet ovanpå det. Golv till taksplattor installeras på alla väggar. Duschen kommer att vara ett badkar med kakel omgivning, inte glasfiber.

Skulle isoleringen vara tillräcklig för att hålla rören placerade på ytterväggen från frysning på vintern? Jag är belägen i Midwest, Saint Louis specifikt.

    
uppsättning Lee Harrison 24.01.2015 19:41

2 svar

1

Lee Jag är ganska nära ditt område. Normalt skulle vi lämna yttervägg i takt. Då skulle vi köra en serie 1xs och fästa dem vinkelrätt mot inramningen. VVS skulle skulle springa inuti 1xs. Det kan hända att du behöver ha en inramning men med 1/4 "oftast vilket är bra.

    
svaret ges 24.01.2015 20:04
0

Jag är i södra Kanada, som referens, och den typen av VVS, även med bra isolering, kommer ibland att frysa.

Det är ofta inte ett problem med isolering utan luftflöde. Om det här röret blir utsatt för kallt luftflöde är du rostat bröd.

Personligen skulle jag förmodligen isolera den där väggen med sprutskum bara för att vara extra säker. Inte bara kommer isoleringen i sig att bli bättre, men det kommer att förhindra luftflödet i det röret.

En sista anteckning, du kommer nästan säkert att bli besviken över isoleringens ljudisolering - det är bättre än ingenting, men du kan överväga en designad rörlindning om du verkligen är orolig.

    
svaret ges 11.06.2015 16:33